Elektrik panosu sogutma fanı koruması

Katılım
2 Tem 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
29
Herkeze merhaba,
otomasyon panosu veya büyük elektrik panolarında kullanılan fanlardan kullanıyoruz ölçüleri 200x200 fanın katalogunda koruma şalteri olarak 6A olarak gözükmekte fakat biz 2A kullanıyoruz ortalama 2 sene önce yaptıgımız bir panoda fan ve filitreler hiç temizlemedigi için fan arızalanmış ve sürekli çalışması için zorladıgı için pano yandı siemens S120 serisi Booksize sistem komple kömür oldu 2A sigorta önünede 6A 30Ma kaçık akım rolesi koymuştuk ama hiç bir işe yaramamış
denemelerim sonucunda fan çalışır vaziyette 0.26A el ile durdurdugumda ise 0,34 A çekmekte 0,30 A cam sigorta ile denedim 1 gün boyunda durur pozisyonda sigorta atmadı neredeyse yanma noktasına geldi 0,25.0,40 arası termik takıp tüm fazları sönt yaparak denedigimde ise 0,28 A ayarlıyken fan durdugunda 8 dk sonra termik attı ve enerji kesildi

sorum şu termik manyetik haricinde başka nasıl bir koruma sağlayabilirim veya siz nasıl bir fan koruması yapıyorsunuz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
10 mA KAKŞ işe yarayabilir. fazı, motor koruma şalterinin iki kontağından seri dolaştırıp diğer kontak üzerinden de nötrü geçirip motora yönlendirmeniz daha doğru olacaktır. eğer mümkünse fan üzerinde harici bi termostat kullanıp tehlikeli sıcaklığa ulaşıldığında devrede açma sağlanabilir. bunların dışında EBMPAPST Türkiye ile irtibata geçip destek alabilirsiniz. bu firmanın ürünleri oldukça sağlam ve güvenlidir. özellikle termistör korumalı seri isteklerinizi karşılayacaktır.
 
12 volt fan kullanıyorum (bazen 220 de kullandığım oldu )artı pano termostatı.12 voltu eleştiren ustalarım olabilir daha emniyetli buluyorum ve daha uzun süre dayanıyor .Beslemede fanlı ve yüksek amperli trafo tercih edilmeli ,termostat pano tip mekanik olduğu için arıza yapma olasılığı çok az.Kolay gelsin.
 
Merhaba,
220 v kullanma amacaım pano içerisnde plc sürücü gibi ürünler 24 v gereksimini çok oluyor birde makina üretimi yaptıgımız için pnomatik valf vs olarkata 24 ile çalısan ürün fazla 24 için 3 tane güç kaynagımız oluyor genelde ama her ihtimale karşı 24 kullanmıyorum 220 v kullanıp termostat kullanıyoruz fakat dedigim gibi pano sıcaklıgı ulaşmış termostat tekiklemiş ama fan arızalı oldugu için çalışmamış kendi içerisinde ısınmış ve pano gitti komple yandı motor koruma rolesini nötr direk bağladım fazları tüm kontaklarından geçirdim 10Ma kark ile deneyecegim birde
 
Merhaba,
220 v kullanma amacaım pano içerisnde plc sürücü gibi ürünler 24 v gereksimini çok oluyor birde makina üretimi yaptıgımız için pnomatik valf vs olarkata 24 ile çalısan ürün fazla 24 için 3 tane güç kaynagımız oluyor genelde ama her ihtimale karşı 24 kullanmıyorum 220 v kullanıp termostat kullanıyoruz fakat dedigim gibi pano sıcaklıgı ulaşmış termostat tekiklemiş ama fan arızalı oldugu için çalışmamış kendi içerisinde ısınmış ve pano gitti komple yandı motor koruma rolesini nötr direk bağladım fazları tüm kontaklarından geçirdim 10Ma kark ile deneyecegim birde

fanın termostatı ( ısı yükseldiğinizde fanı çalıştır ısı azaldığından fanı durdur )
fan arızası durumda ?

diğer bir ( ikinci ) termostat ısı çok yükseldiğinde direk enerji kes , sesi uyar veya zaman röleli ( önce uyar sonra enerji kes ) , diğer ? çeşitli şekilde uygulama .

*****************************************

ürünlerin özellikleri kullanım amaçları .
ve güvenli iş

https://www.se.com/tr/tr/product/A9...p---16a---10ma---ac-tip/?range=7559-acti9-iid

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=998-20422079&p_File_Ext=.PDF

Şebeke tipi DC
https://www.se.com/tr/tr/product-ra...y-id=80030&filter=business-4-elektrik-dağıtım

Şebeke tipi DC AC
https://www.se.com/tr/tr/product-ra...4-elektrik-dağıtım&parent-subcategory-id=1605

https://www.se.com/ww/en/product-subcategory/86772-acti9-arc-fault-detection-devices---afdd/

https://www.legrand.com.tr/ark-hatasi-koruma-cihazi-afdd.php

https://www.eaton.com/tr/tr-tr/catalog/electrical-circuit-protection/arc-fault-detection-device.html



kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
Merhaba
kullandııgmız fanda termostat yok sadece pano içi termostat kullanıyoruz oda bellli bir sıcaklıga geldiginde çıkış veriyor ve fan çalışmaya başlıyoruz sorunda tam burdan kaynaklandı sıcaklıga ulaşıp çalış komutu verdiginde pano içi fan ve filitre kontrolü müsterimiz yapmadıgı için 3 yıldır. haliyele sozlu ortam taşalda var fan çalışmamış ve yanmaya başlamış 2A sigorta atmamış ve küll oldu sürücüler termikte tüm kontakları gerirek bağladım şuanlık 0,30A ya ulaştıgında direk atıyor şimdi birde siemens 0,30A sigorta ile deneme yapıcam
 
Simenste,Enteste ve Kaelde akım koruma
röleleri var.Termostada ek olarak onlarıda
kullanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 3UG46221AW30_en.pdf
    264.9 KB · Görüntüleme: 6
İstediğiniz ! akım değerine set yapıp,akı-
ma bağlı , saniyeler ( belkide milsaniye )
mertebesinde koruma sağlıabiliyorsunuz.
 