Herkeze merhaba,
otomasyon panosu veya büyük elektrik panolarında kullanılan fanlardan kullanıyoruz ölçüleri 200x200 fanın katalogunda koruma şalteri olarak 6A olarak gözükmekte fakat biz 2A kullanıyoruz ortalama 2 sene önce yaptıgımız bir panoda fan ve filitreler hiç temizlemedigi için fan arızalanmış ve sürekli çalışması için zorladıgı için pano yandı siemens S120 serisi Booksize sistem komple kömür oldu 2A sigorta önünede 6A 30Ma kaçık akım rolesi koymuştuk ama hiç bir işe yaramamış
denemelerim sonucunda fan çalışır vaziyette 0.26A el ile durdurdugumda ise 0,34 A çekmekte 0,30 A cam sigorta ile denedim 1 gün boyunda durur pozisyonda sigorta atmadı neredeyse yanma noktasına geldi 0,25.0,40 arası termik takıp tüm fazları sönt yaparak denedigimde ise 0,28 A ayarlıyken fan durdugunda 8 dk sonra termik attı ve enerji kesildi
sorum şu termik manyetik haricinde başka nasıl bir koruma sağlayabilirim veya siz nasıl bir fan koruması yapıyorsunuz?
otomasyon panosu veya büyük elektrik panolarında kullanılan fanlardan kullanıyoruz ölçüleri 200x200 fanın katalogunda koruma şalteri olarak 6A olarak gözükmekte fakat biz 2A kullanıyoruz ortalama 2 sene önce yaptıgımız bir panoda fan ve filitreler hiç temizlemedigi için fan arızalanmış ve sürekli çalışması için zorladıgı için pano yandı siemens S120 serisi Booksize sistem komple kömür oldu 2A sigorta önünede 6A 30Ma kaçık akım rolesi koymuştuk ama hiç bir işe yaramamış
denemelerim sonucunda fan çalışır vaziyette 0.26A el ile durdurdugumda ise 0,34 A çekmekte 0,30 A cam sigorta ile denedim 1 gün boyunda durur pozisyonda sigorta atmadı neredeyse yanma noktasına geldi 0,25.0,40 arası termik takıp tüm fazları sönt yaparak denedigimde ise 0,28 A ayarlıyken fan durdugunda 8 dk sonra termik attı ve enerji kesildi
sorum şu termik manyetik haricinde başka nasıl bir koruma sağlayabilirim veya siz nasıl bir fan koruması yapıyorsunuz?