CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- Katılım
- 30 Ara 2009
- Mesajlar
- 1,243
- Puanları
- 481
- Yaş
- 56

Biz pano içinde şu elemanları kullanırız Bunlar dışında bişeyler yapanda bizden değildir. Sefer oğullarındandırMesleki tecrübe açısından size ve konuyu okuyan diğer üyelere danışmak istediğim bir husus var.
Özellikle pano içi (6 mm² ye kadar olan kablolar için) nötr hattı bağlantılarında nötr hattı gevşemesi gibi sorunlarla uzun vadede karşılaşmamak için tek damarlı (NYA) kabloları birbiri üzerine sıkıca sarıp üzerine u klemensi dıştan sıkmak mı iyidir? Yoksa hazır nötr barası kullanmak mı?
2-3 tane atlama yapmanız gerekiyorsa bunu kaçak akım rölesi gibi nötr bağlantısı da olan bir elemanın nötr bağlantı noktasına 2-3 kabloyu sıkıştırmak mı yoksa kabloları ayrı bir klemens de toplayıp odadan dağıtmak mı tercihiniz olur?
1 giriş 2 çıkış yapacaksanız (basit sigorta panosunda endüstriyel bir cihaz değil) 1 giriş 2 çıkışlı ray klemensi mi tercih edersiniz yoksa kabloları birbirine dolayıp u klemens ya da sıra klemens mi kullanmak tercihiniz olur?
Tecrübelerini paylaşan herkese teşekkür ederim...
Pano büyüklüğü Nötr, toprak için bara kullanmaya uygun secilip bu baglantilarda bara kullanmak tercih edilmelidir.Mesleki tecrübe açısından size ve konuyu okuyan diğer üyelere danışmak istediğim bir husus var.
Özellikle pano içi (6 mm² ye kadar olan kablolar için) nötr hattı bağlantılarında nötr hattı gevşemesi gibi sorunlarla uzun vadede karşılaşmamak için tek damarlı (NYA) kabloları birbiri üzerine sıkıca sarıp üzerine u klemensi dıştan sıkmak mı iyidir? Yoksa hazır nötr barası kullanmak mı?
2-3 tane atlama yapmanız gerekiyorsa bunu kaçak akım rölesi gibi nötr bağlantısı da olan bir elemanın nötr bağlantı noktasına 2-3 kabloyu sıkıştırmak mı yoksa kabloları ayrı bir klemens de toplayıp odadan dağıtmak mı tercihiniz olur?
1 giriş 2 çıkış yapacaksanız (basit sigorta panosunda endüstriyel bir cihaz değil) 1 giriş 2 çıkışlı ray klemensi mi tercih edersiniz yoksa kabloları birbirine dolayıp u klemens ya da sıra klemens mi kullanmak tercihiniz olur?
Tecrübelerini paylaşan herkese teşekkür ederim...
Teşekkür ederim. 1 giriş 2 çıkış yapacaksanız yani nötr hattı ikiye ayrılacaksa nötr barası mı yoksa 1 giriş 2 çıkışlı hazır ray klemensi mi tercihiniz olur?Biz pano içinde şu elemanları kullanırız Bunlar dışında bişeyler yapanda bizden değildir. Sefer oğullarındandır
Teşekkür ederim. 1 giriş 2 çıkış yapacaksanız yani nötr hattı ikiye ayrılacaksa nötr barası mı yoksa 1 giriş 2 çıkışlı hazır ray klemensi mi tercihiniz olur?Pano büyüklüğü Nötr, toprak için bara kullanmaya uygun secilip bu baglantilarda bara kullanmak tercih edilmelidir.
K.A.R nötr çıkış bağlantı noktası burgu bağlanmış çoklu kablolar için uygun değildir.
Maalesef K.A.R kontak yanmasında büyük oranda nötr bağlantısının yandığının görülme nedeni bu tarz bağlantılardir. Özellikle trifaze sistemlerde büyük hasar yaratabilmektedir.
Pano boyutu uygun olduğu sürece uygun boyutlu Ray klemens tercihi ileri safhalardaki çalışmalar için kablo hasarlarını bertaraf eder, büyük kolaylik saglar.
Tabiki cep kadar seçilen panolar için soylecek bir şey yok.![]()
Panoda tercihim ileriye yönelik hazırlikli olmak için her zaman baradir. Ancak nihai durum 2 çıkis ve zaman içinde kesinlikle başka dallanma olmayacaksa söylediğiniz şekliyle de uygulanabilir.Teşekkür ederim. 1 giriş 2 çıkış yapacaksanız yani nötr hattı ikiye ayrılacaksa nötr barası mı yoksa 1 giriş 2 çıkışlı hazır ray klemensi mi tercihiniz olur?
Hocam bunun standardı nedir? Uygulanması sırasında doğru ekipman ve metod nedirburgu bağlanmış çoklu kablolar