merhabalar,
çalıştığım işletmede 250 kw lık ac motora yolvermek üzere eski tip frekans konvertörü olan dynaventar
kullanmaktayız. aynı sistemde aynı güçte 3 motor ve 3 dynaventer var.
motorların 2 si aynı gerilimde (1090 V) diğeri yaklaşık 40 - 50 V kadar fazla gösteriyor ayrıca bu motor digerlerinden biraz daha az akım çekiyor.
Bağlantılar defalarca kontrol edildi, dynaventar programı tekrar yüklendi... denenmedik şey kalmadı.
yaklaşık 1 aydır bu şekilde, sorun çıkarmadı.
sebebi ne olabilir, yardımlarınızı bekliyorum...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yazdığınız 1090 volt'u hangi noktadan ve ne ile ölçüyorsunuz? .Motorların çalışma frekansları nedir? .Motor yükleri nedir? .
 
motorların çalışma frekansını değiştirmiyoruz( 50 hz),değerleri otomasyon sistemi üzerinden görüntülüyoruz( muhtemelen dc bara üzeinden), motorun yükü sabit değil, anlık değişiyor.
 
Anladığım kadarıyla motorlar Scada sistem üzerinden çalıştırılıyor.Motor akımları da sürücülerin analog çıkışlarından biri ile değerlendiriliyor.Sürücülerin motor akım değerlerini görmek için kullanılan analog çıkışlarını ölçerek karşılaştırın.
 
motor akımlarını tam olarak hatırlamıyorum. ancak sıkıntılı motor diğerlerinden 4 - 5 amper düşük çekiyor. gerilimin yüksek, akımın düşük olması dynaventördeki nasıl bir sıkıntı oldunu gösterir?
 