Delta ile hızlı sayıcı çok sağol arkadaşım , baya bir güldüm!
1-Kaç kanal saydıracaksan ona göre sayıcını seç
2-Sayıcının set değerleri (Karşılaştırma) için kalıcı adresleri belirle
3- HMI dan o adreslere yazacak arayüzü hazırla
4-Ladder programını yaz
*Birinci madde için extra kod yazmıyacaksınız sadece PLC ayarlarında ben CXXX i kullanacam bi zahmet aklına yaz (oda size misal: X0 artan X1 geri sinyali X2 reset olduğunu ayarlarken göreceksiniz.)
Belirli bir hızdan aşağı olmayan sistemlerde PLC hızlı sayıcı kullanılmaz bu incremental (artmsal) enkoder ile yapmak mümkün değildir. Bunun için Absolute enkodr kullanmak gerekir.
Sistemin 1 sn yede aldığı yolu gelen enkoder sinyaline böler tarama zamanı ile çarparsanız abuk (yüksek) bir sayı çıkacağını göreceksiniz. Bu durumları bertaraf etmek ve minimum toleranslarla çalışabilmek için milin yapısına uygun (Hız) enkoder seçmemiz gerekmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken enkoder çözünürlüğünün mümkün olabildiği kadar düşük tutmak (enkoder çözünürlüğü milin devir sayısı ile ters orantılıdır Neden ? Sayabileceğimiz pals sayısı ve hızı bellidir).
Bunlara istinaden yazdığınız program uzunluğu , sistem hızı(mil), enkoder çözünürlüğü toleranslarınızı direkt etkiler.
Kolay gelsin...