Merhaba, 160kVA direk tipi trafo postası planında ayırıcı bilgilerine ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz?
 
Harici tip sigortalı topraklı adi ayırıcı kullanılması gerekir. Üzerine de 36 kV sisteminde olacaksa trafonuz, 4A değerinde OG sigortalarını takmanız icap eder. Bu 4A OG sigorta trafonuzu aşırı akımdan korumayacağı için ayrıca dağıtım panosu girişine (400V) ayarlanabilir 250A TMŞ takılması önerilir.
 