Klimayi acıyorum. Klima ısitmaya geçip çalışıyor. 3 4 dk sonra 4 yollu vana kendini bırakıyor. Cihaz soğutmaya geçiyor gibi 10 saniye çalışıyor. Ardından tekrar ısitmaya geçiyor. 4 yollu vana devrede iken kontrol kalemi ile sinyal ucuna baktım enerji var tam o bahsettiğim geçiş sırasında kablonun enerjisi kesiliyor. 4 yollu sağlam yani. Ayrıca 4 yollu ya dışarıdan harici olarak enerji verdim çalışıyor. Bu şekilde çalışmaya bırakınca 3 4 dk sonra kompresör devreden çıkıp cihaz e4 hatası veriyor. Dis Fan dönmeye devam ediyor ama. Ana kart olabilir mi. Yada dis ünite sensöru. Ama dis ünite de sensör göremedim her cihazda oluyormu acaba. Birde cihazi soğutmaya aldım. Cihaz soğutma modunda da ısitmada gibi çalışıyor borular sıcak ve basınç yüksek. Soğutma da iken 4 yollu sinyali kesince soğumaya geçiyor. Böyle enteresan bir arıza.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3 4 dakika çalışıp durması sensöre bağlı, ortam ve boru sensörünü değiştir düzelecektir. dış ünitede sensör olup olmadığını sinyal kablolarına bakarak anlayabilirsin, dış ünitede kart varsa kartı kontrol et sensör soketi varmı, kart yoksa iç üniteden dış üniteye sensör kablosu gidiyorsa vardır yoksa yoktur.
soğutma modunda da ısıtma yapıyorsa 4 yolluda sıkıntı vardır yada iç ünite kartını kontrol et 4 yolluya yol veren röle sıkıntılıdır.. kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
3 4 dakika çalışıp durması sensöre bağlı, ortam ve boru sensörünü değiştir düzelecektir. dış ünitede sensör olup olmadığını sinyal kablolarına bakarak anlayabilirsin, dış ünitede kart varsa kartı kontrol et sensör soketi varmı, kart yoksa iç üniteden dış üniteye sensör kablosu gidiyorsa vardır yoksa yoktur.
soğutma modunda da ısıtma yapıyorsa 4 yolluda sıkıntı vardır yada iç ünite kartını kontrol et 4 yolluya yol veren röle sıkıntılıdır.. kolay gelsin.
Dış ünitede kart yok. Peki dış ünite de sensör yok ise cihaz de frost u nasıl algılıyor. Neye göre giriyor kışları defrosta.
 
Boru sensoru ile.
Dış ünite boru sensöründen mi bahsediyorsun abi. İç ünite boru sensörü mu. Demek istediğim her cihazda dis ünite sensörü varmı. Çünkü bir çok cihazda göremedim. Eğer dediğin sensör iç ünite deki boru sensörü ise bu sensör ic ünitenin ısındığıni algılayıp fana yol veren parça. Bu parça aynı zamanda iç ünite yeterli ısınmadığı zaman cihazi defrost a mi alıyor. Kafam orda karısti.
 
Ic unite boru sensorunden dostum. Normal sartlarda dis unite buzlanirsa isi transferi gerceklesmiyor emis basinci dusuyor. Paralel olarak basm basincida dusuyor. Buda evaporator batarya sicakligi olmasi gerekenden dusuk kaliyor.

Batarya sensoru alt limite inince cihazi defrosta aliyor.

En temel calisma sekli bu. Daha farkli algoritmalarda var.
 
O zaman bazi cihazlarda 3 sensör oluyor o cihazlarda ki dis ünite de bulunan sensör de yine aynı görevi mi görüyor. Defrost kontrolu mu onunda amaci. Baska bisey mi yoksa
 
O zaman bazi cihazlarda 3 sensör oluyor o cihazlarda ki dis ünite de bulunan sensör de yine aynı görevi mi görüyor. Defrost kontrolu mu onunda amaci. Baska bisey mi yoksa

Dis unite sensoru likit donus sicakligini olcer. Bu sensor dis unitr faninin kontrolunu saglar. Fanin ne zaman devreye girecegi yada cikacagi zamani belirler.
 
O zaman yine aynı noktaya geldim, dış ünite sensörü olmayan cihazlar fanı kontrol için neyi kullanıyor. Yada böyle bi özellik olmuyor mu. Yada ben yanlış biliyorum her cihazda dış ünite sensörü var.
 