Selam arkadaşlar delta sürücüye2 adet stop butonu bağlamak mümkün mü. Yani birici stoba bastığımızda mesela durma zamanı 10 sn'ye ayarladı 10 sniyede duracak 2. Stoba bastığımızda oda 5 saniyeye ayrandi diyelim 2. Stop butonuylada 5 saniyede duracak bu mümkünmü?
Selam arkadaşlar delta sürücüye2 adet stop butonu bağlamak mümkün mü. Yani birici stoba bastığımızda mesela durma zamanı 10 sn'ye ayarladı 10 sniyede duracak 2. Stoba bastığımızda oda 5 saniyeye ayrandi diyelim 2. Stop butonuylada 5 saniyede duracak bu mümkünmü?
Amacım. Bu lunaparklardaki dönen salincaklarin panosu acil stopa basıldığı anda birden durmaması gerekiyor çok kısa zaman içinde yavaşlayarak durması gerekiyor aksi taktirde salıncaklar birbirine çarpar stopa bastığımızda ayarlanan süre içinde acil stoba bastığımızda ikinci bir ayarladigimiz süre içinde durması lazım. Normal stopla durma zamanının yarısı gibi
 
Son düzenleme:
bir adet logo ve ya benzeri cihazla yapabiirsiniz. ve ya 2 tane zaman rölesi çalıştırın zaman rölesi çıkışlarını tek input olarak sürücüye bağlayın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selam arkadaşlar delta sürücüye2 adet stop butonu bağlamak mümkün mü. Yani birici stoba bastığımızda mesela durma zamanı 10 sn'ye ayarladı 10 sniyede duracak 2. Stoba bastığımızda oda 5 saniyeye ayrandi diyelim 2. Stop butonuylada 5 saniyede duracak bu mümkünmü?

Amacım. Bu lunaparklardaki dönen salincaklarin panosu acil stopa basıldığı anda birden durmaması gerekiyor çok kısa zaman içinde yavaşlayarak durması gerekiyor aksi taktirde salıncaklar birbirine çarpar stopa bastığımızda ayarlanan süre içinde acil stoba bastığımızda ikinci bir ayarladigimiz süre içinde durması lazım. Normal stopla durma zamanının yarısı gibi
Digital inputlarin start olarak farklı parametrelere göre ayarlanabildigi gibi bir bilgi var aklımda. Ama konunun uzmanı olmadığım için net birşey söyleyemiyorum. Boyle birşey yapılamaz mı?
bir adet logo ve ya benzeri cihazla yapabiirsiniz. ve ya 2 tane zaman rölesi çalıştırın zaman rölesi çıkışlarını tek input olarak sürücüye bağlayın.
 
Konu ile ilgili biraz araştırma yaptım. Siemens micromaster da yavaş stop özelliği gözüküyor. Diğer sürücülerde de belki vardır.
Screenshot_20220728-091738_OneDrive.jpg
 