bir dvp 14ss cpu da bir timera maksimum kaç dakika süre girilebilir?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,

T0-T63 arası timerlar max. K32767 değeri set edilebilir.
Bu değer 3276.7sn yapar.

Daha uzun sürelere ihtiyacınız varsa örneğin M1014 (dakika da bir pulse veren kontak) ile bir counter saydırıp yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 
Kendi programı üzerinde var ayrı değil.
 