Delta PLC Timer

mef3000

Üye
Katılım
29 Nis 2008
Mesajlar
228
Puanları
1
Yaş
39
bir dvp 14ss cpu da bir timera maksimum kaç dakika süre girilebilir?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba,

T0-T63 arası timerlar max. K32767 değeri set edilebilir.
Bu değer 3276.7sn yapar.

Daha uzun sürelere ihtiyacınız varsa örneğin M1014 (dakika da bir pulse veren kontak) ile bir counter saydırıp yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 
Kendi programı üzerinde var ayrı değil.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,207
Mesajlar
915,824
Kullanıcılar
449,987
Son üye
mavcil19

Yeni konular

Geri
Üst