delta dop-b alarm sorunu

Katılım
27 Şub 2007
Mesajlar
251
Puanları
1
Yaş
41
Konum
Usa
alarm setupa adres m0 yazdıktan sonra
alta yazılan 1-2-3--4-5 nolu mesajlar m1-m2-m3-m4-m5 nolu bitlerin aktif olmasıylamı çalışıyor anlamadım,
adrese bi word alanı yazarsam eğer atıyorum o alana k3 atarsam 1nci ve 2nci mesaj çıkıyor,yani belirlediğim wordün ilgili bitini 1 yapmak istemiyorum, benim istediğim m0 -- diyelimki acil stop , m1-- limitte gibi arızalar görmek istiyorum,uğraştım ama anlayamadım neden olduğunu, bilen arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa sevinirim,,,,:cool:
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
ustam alrmlar için d100 gidi data alanı atıyorsun d100 içine atadığın desimal değerin mesela 19 olursa 1-2-5 nolu alrmlar aktif olur 19 sayısının ikilik karşılığı 10011 ikilk sayıdaki bir olan bitlere bakarsan 1-2ve 5 bitlerdir tabi bu alrmları hmideki data alanlarından mesela s100 ile yapalım s100 adresini tektek bitleri birleye bilirsin şu şekilde s100.0 aktif olunca 1 nolu alarm aktif olur s100.5 ve s100.7 aktif olduğunu düşünelim 4 ve 6 nolu alarmlar aktif olur anlatımım zayıf olduğu için özür dilerim vede ben bu yöntemleri a serisinde denedim vede çok az uygulama yaptım daha usta arkadaşlar sana net bir açıklama yapacaktır
 
Kardeş Alarm setup adresine m400 yaz,plc içerisindede m400 bitini aktif edersen ekranda ilk yazdığın mesaj aktif olur..m401 aktif edersen 2 nolu yazdığın mesaj aktif olur..vs bu kadar basit.saygılar
 
Kardeş Alarm setup adresine m400 yaz,plc içerisindede m400 bitini aktif edersen ekranda ilk yazdığın mesaj aktif olur..m401 aktif edersen 2 nolu yazdığın mesaj aktif olur..vs bu kadar basit.saygılar

aradığım cevap buydu,sağol. yoksa tek tek her alarmda belirlediğim word e sayı atmak uzun iş, çok sağol
 
önemli deyil kardeş zamanında bende uğraşmıştım saygılar
 
arkadaşlar ben de d24 ün değerini sırasıyla değiştirdim fakat hala kafasına göre değiştiriyor alarmları. nasıl yapacağız bir daha açıklarsanız sevinirim.
 