DC kablo kesit hesabi

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1000 / 1,5 =666 mm² ! .Uygun kesit değeridir.Güç kaybı !
 
Son düzenleme:
Trifaze kaç volt ,kaç kw için 1000 amper buluyorsunuz ?Size göre,ge-
rilim düşümünün uygun çıkmış ol-
ması yeterli şartmı ?
 
Son düzenleme:
Baştanberi yazdıklarımı gözden ge-
çirin lütfen.GERİLİM DÜŞÜMÜ,tek
ölçü değildir.Kısa mesafeler için,bu
değer kullanılmaz.Kesit hesabında,
gerilim düşümü + Akım yoğunluğu + Güç kaybı tahkiklerinin üçü bir -
den ayrı ayrı yapılır.Hangisi daha
uygun ise ! o seçilir.Kısa mesafeler
için,% gerilim düşümü yerine,diğer
ikisi ! arasında tercih yapılır.Büyük
akımlar için,akım yoğunluğuna ! gö-
re yapılan seçimin,genelde , bir üst
kesiti,güç kaybı yönünden daha uy-
gun çıkar.Kısa mesafeden kasıt <
100 mt. dir.
 
Son düzenleme:
< 5 00 amper için listeler mm²
500 - 1000 amper için Akım / 1,5 mm²
> 1000 " " Akım / 1 mm²
Bu,benim tercihim.
 