Danfoss modbus haberleşme okumuyor

Katılım
29 Kas 2022
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
21
Merhaba ,
danfoss fc 280 cihazımızın modbus haberleşmesini yaptık bağlantı kurduk .
ilgili döküman ve vidaeoları izledik formda yer alan fakat adresi yazıp dc bar voltajı veya frekans okumak istedigimizde hep 0 bilgisi geliyor. bu sorun neden kaynaklanabilir. karşılaşan varmıdır.
bu videodanda yararlandık
 

Ekli dosyalar

  • DANFOSS Modbus Haberleşme ayarları (2).pdf
    429.7 KB · Görüntüleme: 8
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Delta operatör panel ile haberleşiyorsunuz doğru mu?
Videodaki gibi bilgisayarda simülasyon yapıyorsanız USB MODBUS dönüştürücü olmadan haberleşemezsiniz. Videodaki arkadaşta kullanmış zaten. (Ekleme: videonun 00:24 sn'de görülüyor.)

Bağlantı hakkında düzgün bir tarif yapabilir veya devre şeması ekleyebilir misiniz?
Çalışmayan program nasıl bir program? Buraya ekleyebilirsiniz.

Biraz ayrıntı verdiğinizde elde edeceğimiz bilgilerle herhangi bilen birimiz daha sağlıklı yol gösterebilir.
Aksi halde olası hata varyasyonları say say bitmez.
 
Son düzenleme:
Delta operatör panel ile haberleşiyorsunuz doğru mu?
Videodaki gibi bilgisayarda simülasyon yapıyorsanız USB MODBUS dönüştürücü olmadan haberleşemezsiniz. Videodaki arkadaşta kullanmış zaten. (Ekleme: videonun 00:24 sn'de görülüyor.)

Bağlantı hakkında düzgün bir tarif yapabilir veya devre şeması ekleyebilir misiniz?
Çalışmayan program nasıl bir program? Buraya ekleyebilirsiniz.

Biraz ayrıntı verdiğinizde elde edeceğimiz bilgilerle herhangi bilen birimiz daha sağlıklı yol gösterebilir.
Aksi halde olası hata varyasyonları say say bitmez.
Merhaba, kusura bakmayın yoğunluktan bakamadım danfoss taki modbus adresinin üzerine 40001 sayısını ekleyip yazmak gerekiyormuş o şekilde sorunu çözdük. İlgileriniz için teşekkür ederiz
gmt 396t plc kullandık


1630 parametresi x 10 -1 =16299 olarak modbus adresi olarak danfossta karşımıza çıkıyor
40001 ekleyince 56300 degerini kullanarak dc bara voltajını okuyabiliyorum
 
  • Beğen
Tepkiler: huh

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,734
Kullanıcılar
449,967
Son üye
Gokhanttu

Yeni konular

Geri
Üst