Danfoss FC51 Düşük Frekansta Motorun Ters Yöne Dönmesi

ermansevim

Üye
Katılım
19 Kas 2020
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba. Danfoss FC51 Monofaz girişii sürücü çıkışını 0.8Hz-1Hz aralığında çalıştırdığım zaman üçgen bağlı asenkron motor, olması gerekenin tersi yönüne dönüyor. Frekansı biraz arttırdığım zaman durup, olması gereken yönde devam ediyor. Bu işlem motor boşta iken ara sıra gerçekleşirken motor yüklü iken belirgin bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun nedenini ve çözümünü öğrenebilir miyim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Parametre 3-00(0) , 4-10(0), 1-73(0), 1-01(0) bu ayarları girip deneme yapabilir misiniz.
 
Özür dilerim geç cevap veriyorum anca deneme fırsatım oldu. 3-00 ve 1-73 parametrelerini 0 olarak ayarlamıştım daha önceden. 4-10 parametresi 2 olarak ayarlıydı 0'a çektiğim zaman bir değişiklik olmadı. Motor boşta iken bile 0.8Hz değerlerinde mil saat yönünün tersine dönüyor. Sürücü çıkışındaki U,V,W , motor bağlantı kutusunda U1,V1,W1 karşılık gelecek şekilde bağlanmıştır yani normalde motor saat yönünde çalışıyor. Eğer sorun 4-10 parametresini 0'a ayarlayarak çözülseydi motor bu kez normal frekans değerlerinde ters yöne döndürülmek istense dönmeyecekti. 4-10 parametresinin 0'a ayarlanması motorun ters yöne dönmesini engelliyor fakat 0.8Hz-1Hz çıkış frekansında yine de saat yönünün tersine dönmesini engellemiyor.

1-01 parametresi açıklamasında paralel bağlı motorlar veya özel motor uygulamaları yazıyor böyle bir durumum söz konusu omadığı için 1-01 parametresi 1(VVC+) seçili durumda. Bu parametreyi neden değiştirmek istediğinizi sormak istiyorum? Yine de değitirin derseniz değiştirip deneyeyim.

Ek olarak başka bir soru sormak istiyorum. Sürücü çıkışı U,V,W bağlantılarının motor bağlantı kutusundaki U1,V1,W1 karşılık olacak şekilde bağlantı yapıyorum. Normali bu şekilde diye düşünüyorum.Bu şekilde motor saat yönünde dönüyor. Sürücüde ayar yapmayıp sürücü çıkışındaki fazların yerini değiştirsem motor saat yönünün tersi yönünde dönüyor. Bunu yapmanın bir mahsuru var mı? Sonuç olarak motor fazlarından ikisinin yeri değişince motor ters dönüyor. Yoksa yön ayarı her zaman sürücü tarafında mı yapılmalıdır?

İlginiz için teşekkürler.
 