Mrb arkadaşlar. Dağıtım şirketi(medaş) yaklaşık 2 ay önce resimdeki eksiklikleri bildirmiş.
1- Parafudr bağlantıları yanlış
2- sekonder panosu çalışmıyor.
Açıkcası sorunun ne olduğunu yada yapmamız gerekenin ne olduğunu anlamadım. Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • image.jpeg
    296.3 KB · Görüntüleme: 23
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tesisinize gelen OG . nin, işyerınizdeki en son direkde, ayırıcının altında , her tel içi,n birer tane genelde kahverengi uzun porselen elemanlar vardır, onların bağlantılarında sorun görmüşler.
Trafo koruma ve açma kapama görevi yapan kesiciye kumanda eden (sekonder röle) sistem,çalışmıyor.Bunun bir çok nedeni vardır.
Akulerınız devre dışıdır, akım trafo baglantıları yokdur/yanlısdır, röle kesici arası baglantılarda eksıklık, kopma vardır.
Kendi bünyenizde uzman eleman yoksa, dışardan yardım alınız.
 