1
Omron Cp1h plc kullanıyorum. Yazdığım ladder programı 500 satır civarı şuan. Bu programın ortalarında set ettiğim bir çıkış aktif olmuyor. Programın en altına alıp denediğimde aktif oluyor(cross referenceden bu çıkışı sadece bir kere kullandığımın sağlaması yapıldı.). Aynı işlemi başka çıkışlarla denediğimde de aynı sonuçla karşılaştım. Nedeni ne olabilir arkadaşlar?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Jump ,sbs ve sbn komutları varsa veya blok set bunlar çıkışı “low” da tuttururabilir...veya operatör paneli varsa bundan gelebilecek blok move komutları “0” gönderirse...
Çok düşük ihtimal ama başka pc ye yeni sürüm cx-one kurarak programı silip tekrar atın...
 
Cevabınız için teşekkürler İbrahim Bey. Jump sbs sbn gsbs gsbn block set bunların hiçbiri kullanılmadı. Operatör paneli var ama sadece ekran değişikliği yapılıyor movelama ile. Yardımcı bitlerde. Başka bilgisayarda kurup deneyeyim.
 