Control Techniques Unidrive 2403 Servo sürücü sorunu

Katılım
29 Kas 2007
Mesajlar
61
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaslar iyi akşamlar.
Elimde 2403 servo sürücü var. Bu sürücü makinada UD74 haberleşme portu üzerinden plc den referans alarak çalışıyordu. Yalnız UD74 portunun en alt kartı olan UD70 kartı arızalandı ve piyasada da eski bir sürücü olduğundan yedek kart yok. Ayrıca bu kartta haberleşme protokolleri olan intel flash memory mevcut.
Şimdi bu ön bilgiyle ilerlersek;
Ben bu servo sürücüyü yandaki sürücü ile yer değiştirdim normal çalışıyor. Plc den gelen referansa tepkisini de normal olarak veriyor.
Ben bu sürücüyü basit bir şekilde keypad kontrolde tuş takımından start stop hızlanma yavaşlama yaptırmak istedim ve bağlantılarımı ve parametrelerimi bu şekilde değiştirdim.
Sonuç tepkisiz bir sürücü.
İhtiyaç bu sürücüden muzdarip, üzerinde kurcalamadık parametre kalmamış bir arkadaştan yardım istiyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Caner beyin sayesinde sorunumu çözmüş durumdayım. Çok teşekkür ediyorum.
 
Merhaba controltechniques uni driver tamir ini yapmaktayız elimizde ud70 mevcut
 

Forum istatistikleri

Konular
128,182
Mesajlar
915,683
Kullanıcılar
449,952
Son üye
alihan özkan

Yeni konular

Geri
Üst