Control Technıques Unidrive Nasıl Çalıştırılır

gulhanakin

Üye
Katılım
27 Haz 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
39
control technıques unıdrive 4kw inverteri deneme amaçlı manuel olarak nasıl çalıştırabilirim. yardımlarınızı bekliyorum.

--------------

Konu başlığı içerisinde acil, yardım, acele vb. ifadeler kullanmak yasaktır. Lütfen forum kurallarını okuyunuz.

Düzenleme: Roboelektronik
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
selam arkadaş.
tabi soruna cevap vermeden ilk önce nasıl bişey yapacaksın. hazır hız referansları ile sabit hızlarda mı çalışacaksın ? analog girişe pot bağlayıp hız referansı mı vereceksin ? yoksa sadece motor dönüyomu diye çalıştıracaksın ? yada ne yapacaksın onu bilmek lazım. işin aslı çok kolay. yazarsan yardım ederim.
iyi çalışmalar
 
motoru çalştırıp çalıştırmadığından emin olmak için. bu inverter hakkında hiçbir bilgim yok.kontrol panelinden en basit nasıl kontrol edip yol verebilirim.İlgin için şimdiden teşekkür ederim.elimde şuan hazırda 2,2 kw motor var.
 
motoru çalştırıp çalıştırmadığından emin olmak için. bu inverter hakkında hiçbir bilgim yok.kontrol panelinden en basit nasıl kontrol edip yol verebilirim.İlgin için şimdiden teşekkür ederim.elimde şuan hazırda 2,2 kw motor var.


selamlar
Unidrive Sp sürücülerin basit bağlantısı şöyledir.
Bildiğiniz üzere L1-L2-L3 uçlarından enerji beslemesini yapıp U1-V1-W1 uçlarından motorunuza bağlantı yaptıktan sonra kontrol klemenslerinden 22 nolu uç ile 26 yöndeki ucu kısa devre ederseniz (araya buton da koyabilirsiniz) motor ileri yönde 22 nolu uç ile 27 nolu ucu kısa devre ederseniz motor diğer yönde çalışacaktır.
Motoru sadece test amaçlı kullanacak olduğunuz için 002 parametresinden maksimum frekansı 003 nolu parametreden kalkış rampasını 004 nolu parametreden de duruş rampasını ayarlama imkanınız vardır.
sürücünün daha geniş kataloğu için ise buraya yüklemek istedim ama dosya boyutu izin vermediği için ekleme imkanım olmadı.
 
selamlar
Unidrive Sp sürücülerin basit bağlantısı şöyledir.
Bildiğiniz üzere L1-L2-L3 uçlarından enerji beslemesini yapıp U1-V1-W1 uçlarından motorunuza bağlantı yaptıktan sonra kontrol klemenslerinden 22 nolu uç ile 26 yöndeki ucu kısa devre ederseniz (araya buton da koyabilirsiniz) motor ileri yönde 22 nolu uç ile 27 nolu ucu kısa devre ederseniz motor diğer yönde çalışacaktır.
Motoru sadece test amaçlı kullanacak olduğunuz için 002 parametresinden maksimum frekansı 003 nolu parametreden kalkış rampasını 004 nolu parametreden de duruş rampasını ayarlama imkanınız vardır.
sürücünün daha geniş kataloğu için ise buraya yüklemek istedim ama dosya boyutu izin vermediği için ekleme imkanım olmadı.

benim bildiğim t22-31 anahtarlanır. buna göre drive enable veya inhibit olur. daha sonra ileri geri komutları dijital girişler atanarak ayarlanır. yada sm-keypad tuş takımı varsa 0.05 parametresi pad yapılır. sadece 22-31 arası anahtarlama yeter. gerisi tuş takımından halledilir. bu durum unidrive veya comander sk-se lerde deişir.
geniş bilgi kitap lazımsa Control Techniques A.Ş. - Firma Tanıtımı - Ürünler adresinden bulabilirsiniz.
parametreleri şu şöyle bu böyle diye yazmak iyi olmaz çünkü çalıştığınız moda göre parametreler de değişiklik gösteriyo.
 
erhan özdemir kardeşimiz haklı benim çalıştığım firmadada sp sürücüler kullanıyoruz eğer 31 numaralı terminale giriş yapmazsanız motor dönmez.arkadaşamız manuel çalıştırmak istiyor yani 0.5 parametresini pad almayıda unutma dostum:)
 
Merhabalar sp2404 sürücü ile 7 kW servo çalıştırıyoruz ama pulse ile motoru nasıl süreceğimizi bilemiyoruz yardımcı olabilecek olan varsa memnun olurum teşekkürler.
 
fabrika ayarlarına nasıl döndürülür acaba
 