Arkadaşlar cnc sürücüsü girişi iki defa fena patladı, 110v +110v giriş kısmı 380v gelmiş gibi içini perişan etmiş.
cncyi yıllardır regültörsüz çalıştırıyorduk, trafodan şüphelenmeye başladık.
trafo değerler şu şekilde
R+S 224 V
R+T 224 V
S+T 224 V
R+TOPRAK 118 V
S+TOPRAK 138 V
T+TOPRAK 124 V
Başka bir arkadaş trfonun içinde yanık olma ihtimali, zaman zaman yüksek voltaj verebileceğini söyledi.
Trafoyu sökmeden bunu anlamanın yolu var mı?
trafonun her yerine baktım kaç VA olduğu yazmıyor, ithalatçı firmada yazmamış.
koruma yok, sadece sürücü beslemelerinde porselen sigorta var, onlarda patlamaıştı.
bu sabah değerlere tekrar baktım:
R+TOPRAK 106 V
S+TOPRAK 166 V
T+TOPRAK 126 V
fazlar arasında sıkıntı yok 224 v
trafo gidik galiba.
elimde megeri yok
Trafo sekonder cikislari yanindaki toprak klemensi bosta. Eger yildiz noktasi direkt topraklanmamişsa bostaki klemense cikarilmistir. Bu makinede 110~130V bi gerilim kullaniliyor mu?
Trafo sekonder cikislari yanindaki toprak klemensi bosta. Eger yildiz noktasi direkt topraklanmamişsa bostaki klemense cikarilmistir. Bu makinede 110~130V bi gerilim kullaniliyor mu?
ek'teki makine ise 25 kVA olabilir. trafo çıkışının sahipsiz bırakılması doğru değil. motor koruma şalteri takılarak termik ve manyetik koruma yapılması gerekir. hatta, şebeke gerilimi sağlıklı değilse gerilim kontrol rolesiyle motor (trafo) koruma şalteri açtırılabilir.