CM Ptp modülü ile rs232 haberleşme yapmaya çalışıyorum. Tia portalda "Receive_P2P_DB" bloğunu kullanıyorum ancak hiç bit şekilde veri alamıyorum. Pc nin com portunu serial port monitor ile test ettim pc sinyal gönderiyor ancak plc almıyor. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Tekrar selamlar,

Ara ara deli olduğum aslında çok basit çözümü olan bir durummuş. RS232 kablolama da erkek ve dişinin yönleri farklı olduğu için RX TX kabloları yer değiştiriyor. O nedenle veri alamamışım. Bilginize...
 