Praguerte Üye Katılım 18 Ağu 2017 Mesajlar 52 Puanları 1 Yaş 30 19 May 2023 #1 Ges projesinde kullanilmakta. tms kendini kuruyor ama basildigimda tutmuyor. sebebi ne olabilir? yardimci olursaniz sevinirim. tmş 2500A
Ges projesinde kullanilmakta. tms kendini kuruyor ama basildigimda tutmuyor. sebebi ne olabilir? yardimci olursaniz sevinirim. tmş 2500A
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 19 May 2023 #2 Şalter devresinde kaçak akım koruması varsa,onu devredışı ! bırakarak kapatmaya çalışın.
Konu Sah KS Praguerte Üye Katılım 18 Ağu 2017 Mesajlar 52 Puanları 1 Yaş 30 19 May 2023 #3 sami bey cok ozur dilerim ama dediginizi nasil yapacagimi bilmiyorum.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 19 May 2023 #4 Kaçak akım koruması varsa,ona ait sigortayı indirin.
korkmaz_design Electrical & Industrial Automation Yönetici Yönetici Katılım 21 Ara 2006 Mesajlar 2,572 Puanları 419 19 May 2023 #5 sami bey'in söylediğine ek olarak açtırma bobini varsa onuda kontrol edin, şebeke kontrol rölesi varsa onuda kontrol edin eğer panoda tripe düşen inverter şalteri varsa onları tekrar kurmayın sıfır konumuna getirin servise bilgi verin
sami bey'in söylediğine ek olarak açtırma bobini varsa onuda kontrol edin, şebeke kontrol rölesi varsa onuda kontrol edin eğer panoda tripe düşen inverter şalteri varsa onları tekrar kurmayın sıfır konumuna getirin servise bilgi verin
tknsyn Onursal Üye Onursal Üye Katılım 27 Eki 2007 Mesajlar 2,508 Puanları 481 20 May 2023 #6 Şimdiye kadar paylaşılanlara ilaveten, ya açma bobinine bir sebeple enerji geliyordur. Yada mekanik bir arıza olabilir. Açma bobini ucunu cikararak problem kumanda devresinden mi ,iç mekanik den mi anlarsınız
Şimdiye kadar paylaşılanlara ilaveten, ya açma bobinine bir sebeple enerji geliyordur. Yada mekanik bir arıza olabilir. Açma bobini ucunu cikararak problem kumanda devresinden mi ,iç mekanik den mi anlarsınız