Merhaba arkadaslar , her biri 150 w toplam uzunluk 80-90 mt olan 5x2.5 N2XH ile R-S-T olarak 8-9 armatur besliyoruz
Gerilim dusumu hesabi yaparken 0.074 formulunu kullanarak her fazin gerilim dusumunu ayri mi hesaplamak dogru olur ? yoksa ? 0.0124 formulunu kullanarak tum linye uzerinde ki yuku mu hesaplamak dogru olur ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İlk armatür R de başlayıp en son armatür T fazında bitiyor ise 0,0.124 ile yani trifaze hesap ile yapabilirsin.Ama en son R-S-T-R-S-T-R-S-T-R-S-T-R-S-T-R-S-T-R gibi R fazında bitiuor ise bu dengesizlikten son armatürün 150 W yükünden dolayı Nötr de gerilim düşümü olacağından bunu %e ye eklemen gerekir.
 