Dirençin altına kondansatör eklemiş birde röle içerisinde diyot var bunlar ne işe yarıyor acaba
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
seri direnc ve kapasitör snubber denilen ark önleyicidir. Genelde kontaklar arasına veya triyaklarda anotlar arasına bağlanır.
 
Burada kontaktörün bobin uçlarına bağlanmasının amacı arkı önlemekmi
 
Bobin üzerinden geçen akım sıfıra inmeden aniden kesilirse akım yönüne ters zıt voltaj oluşur. Bu gerilim sönümlenmezse sisteme zarar verebilir.
 
bobin sindirme modülü, süpresör modülü, rc filtre olarak adlandırılıyorlar.

kontaktör bobinin enerjisi kesildiğinde oluşan zıt EMK'yı sönümleyerek hem parazit oluşumunu engelliyorlar, hem bobini koruyorlar hem de devre üzerideki kontakların ömrünü uzatıyorlar.
 