İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yıldız ucgen yapmya calısmıssın ama yanlıs yapmısın dewren calsımaz eger yıldız kontaktorum bırakmadan ucgen cekerse gum olacak tır ama devren calısmayacak suanda yıldızsın cıkıslarını ucgenın cıkıslarına baglaman lazım
Elektriksel kilitleme yapılmış gibi görünüyor. Normalde kapalı kontağı kullandı ise yıldız kontaktörü bırakmadan üçgen çekmez, normalde açık kontak kullandı ise zaten kontaktör çekmez.
kumandada buton devresi yanlış anlatıma göre, enerji verildiğinde M kontaktörü direkt çekecek.
Güç devresi doğru.
Zaten anlatayım demiş arkadş ama ne açık kontak ne kapalı kontak belirtmemiş. Daha kullandığı zaman rölesindeki A3 girişinin ne işe yaradığını bile bilmiyor gibi görünüyor.
Sonuç : Devre motor kabloları 2. kontaktörün yani üçgen kontaktörünün üstüne ve altına bağlanırsa çalışır. anlatım eksiklerinden dolayı siz yinede uygulamaya geçmeyiniz. Bu forumda yıldı üçgen ile alakalı profesiyonel ellerden çıkmış birçok döküman var onarı uygulayınız.
Güç devresine çalışman lazım kısmını incelemen lazım olarak değişmen inceliğini takdir ediyorum.
Ayrıca motor kablolarının besleme kısmını 1. ve 2. kontaktörün altında bağlı olan köprülere Şöntleme kısmını ise 2.ve 3. kontaktörün üst kısmına paralel bağlarsan güç devresi çalışır.
Denemesi bedava. Yalnız kumanda kısmı şaibeli
motor kablolarının 3tanesini ucgen kontaktorunun gırısıne 3 tanesinide cıkısına baglarsa calsır ewet sana katılıyorum ama boyle bir yıldız ucgen ben daha gormedım
motor kablolarının 3tanesini ucgen kontaktorunun gırısıne 3 tanesinide cıkısına baglarsa calsır ewet sana katılıyorum ama boyle bir yıldız ucgen ben daha gormedım