Selam abiler. Ekap'tan pratik olsun diye farklı 2 bina projesine bakıyordum. 2 farklı yükleme cetvelindeki bazı noktalardaki farklılıkların sebebini size sormak istedim.
1) 2. Yükleme cetvelindeki dairenin talep gücü 6000W, tahmini akımı 11 civarıdır, ve bu akım için giriş sigortası 3x32A seçilmiş.
3. yükleme cetvelindeki talep gücü 1800W, bununda giriş sigortası 3x32A seçilmiş. (Not: Seçilen kabloların akım taşıma kapasiteleri yeterli, bundan yana sıkıntı yok)
Sorum şu; Bu kadar talep güç farkı olmasına rağmen 2 projeninde aynı sigorta değeri seçmesi doğru mu? Çünkü cihazların çektiği akım 6 diyelim, 32 amper sigorta çektiğin zaman, eğer cihaz aşırı yüklenip 20Amper değerleri görürse ne olacak? 32A sigorta olduğu için bunu algılayamayacak. Ondan bu bir hata değil mi?
2) üstteki yükleme cetvelinde tüm prizler için B tipi sigorta kullanılmış, diğer yükleme cetvelinde ise tüm prizler için C tipi kullanılmış. ( C tipi sigortanın gecikmeli tip olduğunu, ilk kalkış anında fazla akım çekildiğini biliyorum). Hangisi doğru?
Ayriyetten Çamaşır makinesi için üstteki proje 16Amper seçmiş, alttaki proje 20Amper seçmiş. Bunun tam bir hesabı yok mu?
1) 2. Yükleme cetvelindeki dairenin talep gücü 6000W, tahmini akımı 11 civarıdır, ve bu akım için giriş sigortası 3x32A seçilmiş.
3. yükleme cetvelindeki talep gücü 1800W, bununda giriş sigortası 3x32A seçilmiş. (Not: Seçilen kabloların akım taşıma kapasiteleri yeterli, bundan yana sıkıntı yok)
Sorum şu; Bu kadar talep güç farkı olmasına rağmen 2 projeninde aynı sigorta değeri seçmesi doğru mu? Çünkü cihazların çektiği akım 6 diyelim, 32 amper sigorta çektiğin zaman, eğer cihaz aşırı yüklenip 20Amper değerleri görürse ne olacak? 32A sigorta olduğu için bunu algılayamayacak. Ondan bu bir hata değil mi?
2) üstteki yükleme cetvelinde tüm prizler için B tipi sigorta kullanılmış, diğer yükleme cetvelinde ise tüm prizler için C tipi kullanılmış. ( C tipi sigortanın gecikmeli tip olduğunu, ilk kalkış anında fazla akım çekildiğini biliyorum). Hangisi doğru?
Ayriyetten Çamaşır makinesi için üstteki proje 16Amper seçmiş, alttaki proje 20Amper seçmiş. Bunun tam bir hesabı yok mu?