Bu doğru bir uygulamami

Katılım
14 Nis 2020
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
46
Nette gezinirken gördüm bu calisirmi

F8 cift olarak tum kaziklara dolastirmasi gerekmiyormu

https://m.facebook.com/paratonercikayseri/
Bu sekilde
Bunun gibi
 

Ekli dosyalar

  • 109515988_1376627905866755_3811548474666273967_n.jpg
    109515988_1376627905866755_3811548474666273967_n.jpg
    108.5 KB · Görüntüleme: 54
  • 20210719_145034.jpg
    20210719_145034.jpg
    444.8 KB · Görüntüleme: 52
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kaynak nasil yapilir diye sormuyoruz. Resimdeki f8 baglanti şekli yanlişmi !!
F8 tüm topraklama cubuklarina cift şekilde bağlanarak dolaşmasi gerekmiyormu
Bu sekildeki gibi
 

Ekli dosyalar

  • 109515988_1376627905866755_3811548474666273967_n.jpg
    109515988_1376627905866755_3811548474666273967_n.jpg
    108.5 KB · Görüntüleme: 19
  • 20210719_232903.jpg
    20210719_232903.jpg
    445.7 KB · Görüntüleme: 19
Kaynak nasil yapilir diye sormuyoruz. Resimdeki f8 baglanti şekli yanlişmi !!
F8 tüm topraklama cubuklarina cift şekilde bağlanarak dolaşmasi gerekmiyormu
Bu sekildeki gibi
Evet çift fi 8 bakır ile ring yapmak gerekir. Cadweld kaynak yapmak zorunluluğu yok ama olursa daha iyi olur.
Elektrodlar arası mesafe kısa olduğu için yapılan işlem bir işe yaramayacaktır. Elektrodlar arası Elektrod boyunun en az 2 katı mesafe olmalı
Ek yerlerine, (çok iyi sıkılmak şartı ile) koyu kıvamda zift gibi izolasyon malzemesi uygulanabilir. Cadweld kaynakta buna gerek yok.
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg-5.jpg
    images.jpeg-5.jpg
    12.6 KB · Görüntüleme: 17
Üçgenin kapanması yararlı olur tabiki.An-
cak,çubuklar arası mesafenin,çubuk bo-
yunun 2 katından az olması halinde,bekle-
nen faydanın ! sağlanmıyacağı bilinmeli-
dir.
Yani açıklama şu şekilde :
. Toprak özgül direnci 200 ohm.metre,
.Çubuk boyu 2 mt,çapı 20 mm ise.
- Çubuklar arası 4 mt için 34 ohm,
- Çubuklar arası 1 mt için 48 ohm,
- Çubuklar arası 0,5 mt için 65 ohm
topraklama değerleri elde edilir .
 
Son düzenleme:
Ucgenin kapanmasi demissin Paratonerin kaziklari ucgen olucak diye bir kural yok . Baglanti sekli kolay oldugu icin oyle yapiliyor. 3 kazik yada 5 kazik diye bir kural yok.
Sorun f8 zin cift olarak baglanmamasi tum kaziklara cift olarak baglanir diye biliyorum. Acaba yanlismi biliyorum
 
Evet.Üçgen metodu araştırın.Artık,fi8 diye-
de birşey yok :rolleyes:Bunların hepsi metod-
dur.İstiyen,istediğini uygular.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    133.3 KB · Görüntüleme: 15
  • 2.jpg
    2.jpg
    137.9 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
Ucgenin kapanmasi demissin Paratonerin kaziklari ucgen olucak diye bir kural yok . Baglanti sekli kolay oldugu icin oyle yapiliyor. 3 kazik yada 5 kazik diye bir kural yok.
Sorun f8 zin cift olarak baglanmamasi tum kaziklara cift olarak baglanir diye biliyorum. Acaba yanlismi biliyorum
Sen laftan anlamıyorsun belli oldu. Kafana göre takılabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,942
Son üye
Nzmtekin

Yeni konular

Geri
Üst