Merhaba , 380 v ınverter ıle bır motor surmek ıstıyorum blendajlı kablo ıle bu kablonun dogru olması gereken baglantısı nasıl olmalı yanı 4x kabloda 3 faz 1 topragı gırdıkten sonra blendajı nasıl kullanmalıyım ki parazit vs almayayım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
blendaj kısmını ana pano tarafından toprağa bağlamalısın.
 
Ekte bağlantı örnekleri vardır
 

Ekli dosyalar

  • blendaj kablo bağlantısı.jpg
    56.8 KB · Görüntüleme: 60
  • blendajlı kablo bağlantısı.jpg
    68.8 KB · Görüntüleme: 59
  • Farklı Kabloların Transfer Empedansı için uygun kabloyu kullanın.jpg
    27.5 KB · Görüntüleme: 51
Motor tarafındaki kablonun ekranını uzatıp daralan makaronla izolasayonunu sağlayin ve ucuna pabuç taktiktan sonra toprak kablosuyla beraber şasiye bağlayın.

Driver tarafinda kabloyu kelepçeleme opsiyonu varsa kabloyu ona göre kesip ekrani kavrayacak biçimde sıkın. yok ise ekrani uzatıp daralan makaron geçirin, gerekiyorsa pabuç takin ve toprak kablosuyla beraber bağlayın.
 

Yani blendajı her iki taraftan toprakla mı diyorsunuz
 