kabloların awg cinsinden degerine göre ne kadar amper kaldıracagı bazı tablolarda gösterilmiş yalnız aynı kablodan 4 adet baglıysa akım kaldırma gücünü 4 ile mi carpıyoruz?

örnek verecek olursam 18 awg degerlerinde 4 kablo harddisklere güc verecek şekilde psu baglı. internette denk geldigim bir kablo cizelgesinde 18awg kablo için 10-18 amp yazıyor burada min degeri hesap ederek 10x4=40 amper sürekli taşıma kapasitesinden bahsedebilirmiyiz yoksa farklı bir hesaplama yöntemi mi kullanmak gerekiyor.

ayrıca prizlerin amper kaldırma gücü AC ve DC acısından farklılık gösteriyor mu?

Yine buna örnek verecek olursam prizlerin genelde 16 amperden sonra sigortasını attıgı söyleniyor, hesaplamaların yanlış olabilir sadece gördüğüm örneklere göre kendimce bi hesap yaparsam,

AC 220 x 16 =3520 watt a karşılık gelirken,
DC 12 X 16 =192 watt a karşılık geliyor,

aralarında bukadar watt farkı varken yinede sigorta atar mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ne AC den anlarım nede kablodan, ama iyi bir araştırmacıyım kendimce, forumdaşımız @ikayserili arkadaşımızın yazdığı bir bir program umarım ilgini çeker. bir araştır derim bir çok soruna cevap olacaktır.
 
Son düzenleme:
kabloların awg cinsinden degerine göre ne kadar amper kaldıracagı bazı tablolarda gösterilmiş yalnız aynı kablodan 4 adet baglıysa akım kaldırma gücünü 4 ile mi carpıyoruz?

örnek verecek olursam 18 awg degerlerinde 4 kablo harddisklere güc verecek şekilde psu baglı. internette denk geldigim bir kablo cizelgesinde 18awg kablo için 10-18 amp yazıyor burada min degeri hesap ederek 10x4=40 amper sürekli taşıma kapasitesinden bahsedebilirmiyiz yoksa farklı bir hesaplama yöntemi mi kullanmak gerekiyor.

ayrıca prizlerin amper kaldırma gücü AC ve DC acısından farklılık gösteriyor mu?

Yine buna örnek verecek olursam prizlerin genelde 16 amperden sonra sigortasını attıgı söyleniyor, hesaplamaların yanlış olabilir sadece gördüğüm örneklere göre kendimce bi hesap yaparsam,

AC 220 x 16 =3520 watt a karşılık gelirken,
DC 12 X 16 =192 watt a karşılık geliyor,

aralarında bukadar watt farkı varken yinede sigorta atar mı?

Prizden direkt olarak DC çekilemez. Arada doğrultucu olması gerekir çünkü prizlerde AC gerilim bulunmaktadır. DC ya da AC fark etmeksizin talep gücün ne kadarsa AC şebekeden çekeceğin akımı AC gerilime göre hesaplamalısın.

Paralel kablolar kullanıldığında (örneğin 4 adet) akım taşıma kapasitesi güç paylaşımı ve toplam kesit büyümesi sebebiyle 4'e katlanacaktır. Fakat kablolar arasında herhangi bir uzunluk farkı olduğunda kısa kabloya daha çok güç düşeyi için aşırı ısınmayla karşılaşılabilir. Yapılacaksa profesyonelce yapılmalı. YG ve AG dağıtım şebekelerinde de uygulama örneği çoktur bu durumun.

Ayrıca iletkenlerin akım taşıma kapasitesi olarak verilen anma değerleri efektif (RMS) değerlerdir. Yani 16A akım taşıma kapasitesi dalgalı bir akımın gösterdiği etkinin DC eşdeğeridir. Anma değeri 16A bir AC akımın tepe (peak) değeri yaklaşık 23A olmasına rağmen kablo bunu taşıyabilmektedir. Yani kısaca 16A akım taşıma kapasitesi olan bir kablo, bu değerden düşük anma akımına sahip olan AC veya DC fark etmeksizin tüm akımları taşıyabilir.
 
Asıl sorulan soruya cevap verelim.
AC w otomat sigorta DC'de kullanılır ancak bilinmesi gereken önemli husus ani açma akımının yani kısadevre kesne akım değerinin yaklaşık olarak %40 artacağının unutulmaması gerektiğidir.
Yani B tipi 10A sigorta ani olarak 3 ila 5 katında açıyor yani 30A ila 50A değerinde açan w otomat DC'de 42A ila 70A değerinde açma yapacaktır.
Bu nedenle piyasada DC sigortalar imal edilip satılmaktadır.
 