Merhaba,İkinci soru için jeneratöre bağladınız kontaktörle devreye alınan elemanların kaçak kontrolünü yaparsanız kaçak olabilir
Merhabalar...
Bir zamanlar jeneratörcüde çalıştığım için konu ile ilgili bir miktar bilgiye sahibim.
Yukarıda @arkaplan ustam datakom dkg105 kontrol panelinin pdf dosyasını paylaşmış bu cihazlar ile bir çok jeneratör panosu yaptım çalıştırdım.
Dkg105 in aslında yağ hatası vermesinin iki tane başlıca sebebi vardır.
Bunlardan bir tanesi gerçekten yağ müşürü üzerindeki sinyalle ilgilidir diğeri ise alternatör tarafından üretilen faz dkg 105 e gelmiyordur bu durumda da çok güzel yağ hatası verir ki beni saatlerce uğraştırmıştı.
Dikkatinizi çekmek istediğim konuyu da açıklamak istiyorum. Dkg105 e şebeke tarafından 3 adet faz faz ve 1 de nötr gelmesi gerekmektedir oysa jeneratörün ürettiği gerilim tarafından 1 adet faz ile bu cihaz feed back almaktadır.
Kullandığınız jeneratör eğer bir fazlı jeneratör ise nötr olmayacağı için dkg105 ile pek güzel bir çalışma sağlayamazsınız çünkü hem nötr yoktur hem de 4 kutuplu kontaktör ile şebeke nötrünü ayırmanız gerekir şebekede iken kaçak akımın atmaması için.
Ama ben kullandığınız jeneratörü üç fazlı olarak var sayıp konuyu şöyle devam ettirmek istiyorum.
Yağ müşüründe iki adet bağlantı ucu vardır bir tanesi analog veri üretir diğeri ise dijital kontaktır yani bildiğimiz kuru kontak.
Yağ müşürünü hiç bir yere bağlamadan elinize alıp ölçü aletini kısa devre konumunda bir ucunu müşürün gövdesine diğer ucunu da kuru kontak ucuna tutarsanız buzzer öter kapalı kontak konumundadır. Yani müşürde yağ basıncı yok iken gövdeye kısa devredir ki bu da cihazın gövdesi dc gerilimin eksi ucu ile şaseli olduğu için dkg 105 in yağ müşürü ucuna eksi gerilim gönderir jeneratör dönmeye başlayınca yağ basıncı artarak buradaki basınçtan dolayı kuru kontak açık konuma geçer.
Kandırma konusunda ise en kolay yol şudur. Bir tane zaman rölesi alırsınız zaman rölesinin normalde kapalı kontağını şase ile bu dkg nin yağ müşür bağlantı ucuna bağlarsınız. Jeneratör çalışmaya başladığı andan sonra yarım saniye yada 1 saniye gibi bir süre sonra da zaman rölesi enerjiler ve o kontağı açar bu sayede kandırmış olursunuz.
Bunun haricinde dkg105 gibi kontrol panelleri kullanmadan daha farklı yöntemler kullanılarak yapılan düzeneklerimiz de mevcuttur. Örneğin bir tane faz koruma rölesi ile de bu işi çözebilirsiniz hiç o kadar teknik detaya girmeden ( elbette ki bunu da düşünmüşsünüzdür benimkisi sadece bir fikir )
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Jeneratörümüz Tek fazlı monafaze benzinli ve yağ müşürü yok. Yani Datakoma yağ kablosu çekmedim.
Datakomun yağ çıkışında +12 alıyorum buraya doğrudan eksi verdiğimde bu hatayı giderebilir myim? yoksa bir kaç saniye mi vermek gerekli?
Kontaktörler TC1D3211 kaç yollu olduğunu bilmiyorum. Nötrü nasıl ayıracağım konusunda malesef bilgim yok.
Asıl mesleğim yazılım, elektronik bilgim var fakat pano ve elektrik konusunda malesef yetersizim. Bulunduğum şehirde konu ile alakalı yardımcı olabilecek kimse bulamadım. Detaylı bir şekilde ücreti karşılığında yardımcı olabilecek varsa çok memnun olurum.
Sağlıklı günler.