merhaba arkadaşlar.b tipi bir otomatik sigortanın devreyi kesebilmesi için nominal akımının 5 katı, otomat c tipi ise 10 katı akımın geçmesi-mi gerekir.o halde 7 kw lık bir şofben 125 amper akım mı çekiyor ki 25 amp.b tipi otomatı attırıyor.selamlar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
c tipi otomatlar gecikmeli olarak devreyi açar genellikle motorlarda kalkışta normal gücünden fazla güç çektiği için kullanılmaktadır. 7 kw için 32 amper b tipi işini görecektir.
 
Evlerde,C tipi sigorta kullanılmaz.5 kat,10 kat,şofben klemensinde kısa devre meydana gelmesi durumunda,sigortanın ani olarak devreyi keseceği akımdır.Yani,25 amper sigortanız,125 amperlik akımda gecikmesiz,altındaki akımlarda,karakteristik eğrisinde belirtilen zamanda açacak demektir.
 
Aynen öyle, şöyle de anlayabilirsiniz, 25 A sigortanız 30A de de açar 125 A'de de, birinde hemen açarken 30 A de belli bir süre dayanır akıma...
 