maryo50 Üye Katılım 8 May 2009 Mesajlar 22 Puanları 1 Yaş 35 26 Kas 2014 #1 autocad ile elektrik iç tesisat çizimi yapıyorum ama gerilim düşümü hesabını unuttum yardımcı olabilir misiniz? aklımda kalan örn. toplam kurulu güç 10000-8000*0,4/220 gibi birşeydi ama tam hatırlamıyorum yardımcı olabilir misiniz.
autocad ile elektrik iç tesisat çizimi yapıyorum ama gerilim düşümü hesabını unuttum yardımcı olabilir misiniz? aklımda kalan örn. toplam kurulu güç 10000-8000*0,4/220 gibi birşeydi ama tam hatırlamıyorum yardımcı olabilir misiniz.