Merhabalar bizim binada audio as202 kapıcısız santral var sorun diafon tuşuna basınca uğultu yapıyor ve diğer şubelerde de aynısı var otomatik zil bu sistemler çalışıyor sorun santralde mi zil paneli ndeki hoparlörde mi
Yakınımdaki elektrikçi santralde dedi yine de bir teyit edelim dedik
Merhaba mas gold görüntülü diafonumuzdan kapıyı açabiliyor konuşabiliyoruz fakat zilin sesi çıkmıyor ne aşağıdan neden daire önünden zile basıldığında zil çalmıyor ve erkarana görüntü geldiğinde kayma yapıyor. Sorun ne olabilir ustalarım. Dikaktimi çeken diğer hususta ahizeyi kaldırdığımızda yeşil led yanmıyor. Acaba bunların sebebi reed röle olabilir mi.
Audio diafon sistemleri arza bulma ve çözümü........
? ses yok diafon da yeşil led yani yorsa ...........
çözüm:
1:santral üzerindeki 200 ma sigortayi kontrol ediniz..
2:santralin ses dügmesi açikmi kontrol edin ...
3:kapi/hopörlör kablosunu kontrol ediniz ..bunlardan birindede açik devre varsa uğultu sesi grelir
4: diafon 2nolu mavi kabloya akim gelip gelnedini kontrol edin ..eger bu kablo gelmiyorsa dairadeki şubeye ses gelmez
dügmeye basildiginda dişari daki panel ugultu sesi gelir
diafon hiç çalişmiyorsa ..
1:santral üzerindeki 200 ma sigortayi kontrol ediniz
2: santral üzerindeki kirmizi led yaniyorsa tesisat kirmizi ve pembe kablo arasinda kisa devre olup olmadgini kontrol edininiz ......
ilkim elektrikten.. diafon sistemleri kisa bilgiler............
s.a.
santral tek melodili ise daire kapı önü butonuna bekleme enerji bağlantısını nereden yapacağım.
santralin 17 nolu bağlantısından her bir şubeye yine tel çekecekmiyim yoksa şubenin bir bağlantısından almam mümkünmü?
ekteki resimde kırmızı hat.
Merhabalar , simge çift zilli konusmalı diafon sistemınde ziller santrtalere girmeden önce kısa devre olmamasına rağmen santral bağlantıları yapıldıktan sonra 1 buton ile bütün ziller çalmaya başlıyor.
kısa devre kontrolu yapıyorum temiz çıkıyor sonra santrale giriyorum ziller kısadevre oluyor yardımcı olabilirmisiniz ?
Merhabalar , simge çift zilli konusmalı diafon sistemınde ziller santrtalere girmeden önce kısa devre olmamasına rağmen santral bağlantıları yapıldıktan sonra 1 buton ile bütün ziller çalmaya başlıyor.
kısa devre kontrolu yapıyorum temiz çıkıyor sonra santrale giriyorum ziller kısadevre oluyor yardımcı olabilirmisiniz ? Ekli dosyayı görüntüle 83653
Bir takım kontrollerin yapılması gerekir. Sadece zil kabloları degil tüm kablolarda kısa devre kontrolü, tüm buatlarda yanlış bağlantıya karşı kablo eki renk kontrolü. Daire içi zil kablosu santralden sökülü iken ve tersi durumda sistem nasıl davranıyor... Bu testler tesisat tarafındaki hatalar için kontrol imkanı sağlar.
Santralda hata kontrolü icin tesisat tarafını tamamen söküp örneğin 3-4 adet şubeyi direkt santrale bağlayarak test gerçekleştirip durumu kontrol edin.
Bir takım kontrollerin yapılması gerekir. Sadece zil kabloları degil tüm kablolarda kısa devre kontrolü, tüm buatlarda yanlış bağlantıya karşı kablo eki renk kontrolü. Daire içi zil kablosu santralden sökülü iken ve tersi durumda sistem nasıl davranıyor... Bu testler tesisat tarafındaki hatalar için kontrol imkanı sağlar.
Santralda hata kontrolü icin tesisat tarafını tamamen söküp örneğin 3-4 adet şubeyi direkt santrale bağlayarak test gerçekleştirip durumu kontrol edin.