ATV 12 hızlı devreye alma parametreleri

Merhaba arkadaşlar yıkama makinamin sürücüsü yandı bende atv12 sürücü aldım,fakat potansiyometre kontrolünü ve motorun sağa sola dönüş parametrelerini ne yaptimsa ayarlayamadim,dahashet dosyasinada baktim ama birseyleri yanlis yapiyorum sanirim.potansiyometre saglam olmasuna rağmen motora hareket vermiyo.sağa ve sola dönüş için 102 3 kademeli anahtarim var kısaca potans parametrelerini ve sağa sola dönüş parametlerini kısaca analatabilirmisiz .teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Conf-full-I-o-tcc parametresini 2 c yapacaksın bu parametre ileri geri döndürmek için.

conf-full-ctl-fr1 parametresini a11 yapacaksın pot bağlantısı için buda

conf-full-fun-rrs-l2h olucak bu parametrede geri döndürmek için dijital girişi aktif edeceksin

conf-full-drc-tfr-hsp bu parametrede geri dönüş hızını belirler not(en yüksek ne kadara çıkmak istiyorsan geri dönüşte o hz yazılacak.
 
Sayın _weron_ verdiğiniz bilgi ve cevap için çok teşekkür ederim.dediklerinizi yaptığım halde potansla kontolü ve ileri-geri dönüşü sağlayamadım bağlantım aşağıdaki gibidir.bu bağlantıya göre,sağa sola dönüş anahtarını 0 konumuna getirdiğimizde motorun durması gerekiyor bu parametre nasıl yapılıyor,nerde hata yapıyorum sizce.
 

Ekli dosyalar

  • 1.JPG
    1.JPG
    10.6 KB · Görüntüleme: 23
  • 2.JPG
    2.JPG
    10.2 KB · Görüntüleme: 22
Sayın maviveda mesleğiniz nedir?Bu meslekten değilseniz kaza yapma riskiniz yüksektir.

Bağlantıyı 24 v üzerinde yapmıssınız sürücünün sink/source anahtarı ne yönde?
 
ATV12 KULLANIMI HAKKINDA


1- LI2 ile ters yöne dönüş sağlamak ;

Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda rrS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L2h yazarken entere 3 sn basılı tutularak işlem tamamlanır,
ESC tuşu ile en başa RDY ‘ye geri dönülür...

Kısacası ;

RDY – Conf – FULL – FUN – rrS – L2h ( entere 3sn basılı tutun )



2- Hazır Hızları Programlamak ;

Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PSS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS2 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L3h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS4 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L4h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır ve böylece 4 adet hız referansı atanmış olur. Bu hızları programlamak için FULL menüsü içindeki SET menüsünde SP2, SP3 , SP4 değerleri kullanılır.. Bu değerlerin sağlanabilmesi için ise aşağıdaki konfigrasyon kullanılır.

Kısacası ;

RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS2 – L3h ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS4 – L4h ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – SET – SP2 - ... ( 2. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – SET – SP3 - ... ( 3. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – SET – SP4 - ... ( 4. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )


LI1 + LI3 = SP2 (ileri yönde)
LI1 + LI4 = SP3 (ileri yönde)
LI1 + LI3 + LI4 = SP4 (ileri yönde)

LI2 + LI3 = SP2 (geri yönde)
LI2 + LI4 = SP3 (geri yönde)
LI2 + LI3 + LI4 = SP4 (geri yönde)








3- Start ve referansı nereden vereceğinizi belirlemek; (Terminalden mi yoksa ekrandan mı ?)


RDY – Conf – FULL – CTL – CHCF – SEP ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AII ( Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AIUI ( Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – tEr ( Terminalden kontrol sağlayabilmek için ( 24V-LI1 arası start için mesela ) (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – LCC ( Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun )

merhabalar atv 312 motor sürücüye 2 ileri buton iki geri buton takıp farklı hızlarda çalıştırmak istiyorum.Nasıl yapabilirim yukarıdaki yöntemi denemeye çalıştım.
 
merhabalar atv 312 motor sürücüye 2 ileri buton iki geri buton takıp farklı hızlarda çalıştırmak istiyorum.Nasıl yapabilirim yukarıdaki yöntemi denemeye çalıştım.

Surucunun parametreleri ile oynamana gerek yok. fabrika ayarlari ile oluyor.

ileri yon icin 24v den 2 butonu parelel baglayip li1 e gireceksin.

Geri yon icin 24v den 2 butonu parelel baglayip li2 ye gireceksin.

Hiz icin ai1 ucu potun orta ucuna, +10 ve com uclarinida potun diger uclarina gireceksin. Bu kadar.

Yukaridaki semada gosterilmis zaten.
 
400 hz yüksek frekanstır motor boşta çalışsa bile o hzlere çıkamaz ama illa ben maksimum devrimi arttırmak istiyorum dersen
Cof Full drc menüsünden tFr yi arttırcan atıyorum 100 Hz yazdın içine yazdıktan sonra HSP ye gelceksin 100 yazcaksın senin motorunun hızı 100 hz yani 2 kat arttırmış oldun dene ama bu hıza bile zor çıkarsın bi süre sonra motorun rezonansa girer...iyi çalışmalar
Aynen tipik asenkron motor iki katına bile zor çıkıyor. Ben redüktör bağlı 900 devir motor 1500 devirin üzerine çıkarm adım sapıtıyor.
 