Merhaba arkadaşlar sorudadada yazdıgım asenkron motorlar
Otomatik yıldız üçgen (kumanda devresi ile) yol vermede
İnvertör veya sofstarter ile yol vermede nasıl baglanmalı
Motor Klemens baglantısını kastediyorum
Çok teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
motor etiketinde belirtir hangi volt da nasıl bağlanacağı önemli olan bağlayacağın güç devresinin kaç volt olduğu.
 
yıldız ucgen calıstırdıgın bır motoru surucu ile calıstracaksan eger motor etıketınde ucgende kac volt ile yıldızda kac volt ile calıstıgını gozlemledıkden sonra gecersın surucune bakarsın cıkıslarına kac volt mus diye ona gore yıldız veya ucgen baglarsın motorunu genelde surucu ile caslıstrılan motorlar ucgen baglanıyor
 
Kullanacağınız invertere ve motora göre değişir inverter 230 v giriş ise üçgen daha yüksek bir voltaj ise motor etiketinde yazar
 
Merhaba arkadaşlar sorudadada yazdıgım asenkron motorlar
Otomatik yıldız üçgen (kumanda devresi ile) yol vermede
İnvertör veya sofstarter ile yol vermede nasıl baglanmalı
Motor Klemens baglantısını kastediyorum
Çok teşekkür ederim

Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY iseMotor Bağlantısı Y Yıldız
Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;400VD/690VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen
Sürücü çalışma gerilimi;1/3F,230 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen
 