Merhaba,
Sanırım regülatör bobinindeki sesten bahsediyorsunuz. Asansör hareket etmeden önce bu bobin çekip regülatörün kilidini açtıktan sonra asansörün hareket etmesi için panoya bilgi verir ve asansör hareket eder.
Genellikle Bu bobinler 180v - 24v DC gibi bir değerde olur. Merkanik ayarlarının yapılmasından sonra bobinin korunması gerekir.
Hiçbir kumanda panosu üreticisi 180v olan bir fren bobinine veya regülatör bobinine 180v dc vermez. Şebeke fazı ve nötr'üne karediyotu dayar çıkışını bobinlere verir. Dolayısıyla sizin bobinlerinize 180v gitmesi gerekirken 220v DC gider. Bu da fazla ısı , fazla akım ve problem olarak geri döner.
Önerim , Piyasada kolay olarak bulunabilen fren modülleri kullanmanız . Bu modüller istenilen gerilimi trimpotlar ile ayarlanıp bir süre sonra bobine salma yapmayacağı kadar düşük gerilim uygulayarak aşırı akım ve ısı probleminin önüne geçerler . Bu kalkış ve seyahat esnasındaki gerilimler kullanıcı tarafından trimpolar ile ayarlanabilmektedir . Hatta displayli olanları voltaj göstergeli olan modelini de görmüştüm.
Dediğim gibi mekanik ayarlar yapıldıktan sonra bu hususa da dikkat etmekte fayda vardır
Saygılar