Arac sarji

kontrol kalemi forumu mesleki yardımlaşma platformudur. meslekten olan üyelere niye buradasın denemesi o yüzden abesle iştigaldir.

doktorlarda mesleki bilgilerini paylaşmakta çok ketum. mesela apandisit gibi basit ameliyatı yapay zeka yardımıyla çoluğunuza çocuğunuza uygulayabilir misiniz?!

@Salih445, yetkin olmayan kişilerin yaptığı elektrik tesisatının risklerini yapay zekaya sorabilir misin?

meslekten olmayan yarım yamalak bilgiye sahip üyelere yardımcı olmamız yüzünden oluşacak can ve mal kaybından ciğerimiz yanacağına kına yakarız daha iyi.

@Pupilla79, kırk beş yaşın olgunluğuyla bi cevap verebilirsen sevinirim. popomuzun sağ tarafına mı yoksa sol tarafına mı daha çok kına sürersek daha rahat ederiz?
 
kontrol kalemi forumu mesleki yardımlaşma platformudur. meslekten olan üyelere niye buradasın denemesi o yüzden abesle iştigaldir.

doktorlarda mesleki bilgilerini paylaşmakta çok ketum. mesela apandisit gibi basit ameliyatı yapay zeka yardımıyla çoluğunuza çocuğunuza uygulayabilir misiniz?!

@Salih445, yetkin olmayan kişilerin yaptığı elektrik tesisatının risklerini yapay zekaya sorabilir misin?

meslekten olmayan yarım yamalak bilgiye sahip üyelere yardımcı olmamız yüzünden oluşacak can ve mal kaybından ciğerimiz yanacağına kına yakarız daha iyi.

@Pupilla79, kırk beş yaşın olgunluğuyla bi cevap verebilirsen sevinirim. popomuzun sağ tarafına mı yoksa sol tarafına mı daha çok kına sürersek daha rahat ederiz?
Bir çok mevzu hakkında yardım isteyen gördük forumda . Meslekten olmasa da basit konularda yol gösterdik - aslında doğru olmasada - . Ama kalkıp kolon hattı çekeceğim diye yol yardım sorana da ilk defa rastlıyorum . Bizden beklenen şeyin ne kadar sorumluluk içeren bir mevzu olduğu konusunda talep sahibinin ciddi bir fikre sahip olduğunu da sanmıyorum . Üzücü sadece .
 
Son düzenleme:
Tamam bisey olursa adresinizi verin sizede kina gondereyim.


Hocam arac sarjinda secenekler var 10a 16a 32a . 16 a ya kadar olan sarj cihazi ureticisi direk ev prizi koymus. Bunu uzatma ile 10 15 metre yapmamin bir sakincasi olurmu sizce?
Hocam elinizden geliyorsa 16a kablo için elinizdeki kabloyu sigorta kutusundan uzatın yeni priz yapın kabloyla kullanın neden olmasın. Üretici bunu bu şekilde yapmaya uygun görmüş. Bu mesajınıza da birisi kızgın emoji atmış, bir yol göstereyim dememiş.

Evlerde şohben 3. kademede 7KW güç çekiyor şu an çoğu meslektaşları sigortayı ayırsa bile emin olun şohbene 2,5luk kablo çekiyordur.
 
Hocam elinizden geliyorsa 16a kablo için elinizdeki kabloyu sigorta kutusundan uzatın yeni priz yapın kabloyla kullanın neden olmasın. Üretici bunu bu şekilde yapmaya uygun görmüş. Bu mesajınıza da birisi kızgın emoji atmış, bir yol göstereyim dememiş.

Evlerde şohben 3. kademede 7KW güç çekiyor şu an çoğu meslektaşları sigortayı ayırsa bile emin olun şohbene 2,5luk kablo çekiyordur.
Şofben kullanma süresi ve araç şarj süresi arasındaki farkı bilmiyorsunuz herhalde. Her tesisat bazı kısa sürekli yüklenmeleri kaldırabilir ama bu durum tavsiye mevzu olmaz. Hele elektrikçi olmayan birilerine böyle akıllar hiç verilmez.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar uzatma priz kullanmaktansa 25-30 metre type2 kabloları var bunları kullanmak daha saglıklı olmazmı ? Özellikle ısınma noktasında çözüm olmaz mı?

Birde ben açık garajda şarj yapacağım normal uzatma ile gece şarj yaparken cihaz dışarda kalacak ve çalınma ihtimali var diye düşünüyorum. Ama cihazı eve takıp uzun type 2 kabloyu aşağı sarkıtmak bu sorunda çözüm olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
 
Meehabalar. 7 kw monofaz olarak araba sarji icin sayactan kablo cekecegim. 16 metre kadar olacak kablo 4x4 tam bakir cok telli kablom var . 7 kw 6-7 saat akim cekilecek elimdeki 4 luk kablom yeterlimidir yeterli ise fazla kalan bir damari kabloyu rahatlatmak adina fazzimi noturumu cift hat kullanayim?
Monofazsa fazla kabloyu nötre paralel yap.
 
7 kw çekerken evde ütü, fırın, ketıl, çay makinası, çamaşır-bulaşık makinası çalışacak mı.
 
Meehabalar. 7 kw monofaz olarak araba sarji icin sayactan kablo cekecegim. 16 metre kadar olacak kablo 4x4 tam bakir cok telli kablom var . 7 kw 6-7 saat akim cekilecek elimdeki 4 luk kablom yeterlimidir yeterli ise fazla kalan bir damari kabloyu rahatlatmak adina fazzimi noturumu cift hat kullanayim?
Nötr'den gelen enerji yük üzerinde iş yapıp fazdan dönüş yapar. Dolaysıyla en düşük kesite göre güç çekilebilir. Aksi halde her bir kablodan farklı akım geçerse zaten KAR açar!
3x4mm² kablo sorunsuz şarj eder. 20 mt 3x2.5mm² kablo ile togg'u 3.7kw şarj cihazıyla şarj ettik. Yaz ortası kablo sadece hafif hissedilecek şekilde sıcaktı. Zaten şarj gücü, batarya doldukça 3.7kw'dan 3kw seviyesine doğru düşüyordu.
 