Merhaba,
İşletmemizde ara sıra enerji kesintisi yaşıyoruz.kesici üzerine baktığımda hiçbir şekilde ariza kodu görülmüyor.Ayrica aynı hatta bulunan seri diğer kesiciler açmıyor ,onlarda da arıza görülmüyor.

Açan kesicimizde düşük gerilim bobini bulunmaktadır.Benim şüphelendiğim nokta da burası.

Önerebileceginiz ,kontrol etmem gereken başka yerler var mıdır?
Bu arıza kaynağı ne olabilir.Acma sıklığı kimi zaman ayda bir kimi zaman haftada bir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.