Amerikan Kablo Kesitleri

E-ERDEM

Üye
Katılım
9 Kas 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba,
Elimdeki proje yaklaşık 25 senelik. Zamanında amerikan kablo ölçüleri kullanılmış. Ne kadar araştırsamda kabloların karşılıklarını bulamadım. Daha önceden böyle bir projeyle karşılaşmış olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.



Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
cizimdeki kablo numaralari #14 gibi AWG (American Wire Gauge)'e tekabul (eski dil ) etmesi lazim. AWGde kablo kesiti "gauge"a ters orantilidir. Yani gauge ne kadar yuksekse kesit o kadar incedir. Yanlis hatirlamiyorsam "gauge" kablonun belli miktarinin metal agirliga esit (alimunyum, bakir vb). Ama bunun cok onemi yok, Asagidaki tablodan bakarak ceviri yapabilirsiniz. Ornegin #14 kablo 2.08 mm2 kesiti olan bakir kablo olmasi lazim, projenin yapildigi yere gidip mikrometre ilede caplarini olcebilirsin.



Kolay gelsin



AWG inch mm mm2
No cap cap kesit
----- ------- ------ ------
0000 0.46 11.68 107.16
000 0.4096 10.40 84.97
00 0.3648 9.27 67.40
0 0.3249 8.25 53.46
1 0.2893 7.35 42.39
2 0.2576 6.54 33.61
3 0.2294 5.83 26.65
4 0.2043 5.19 21.14
5 0.1819 4.62 16.76
6 0.162 4.11 13.29
7 0.1443 3.67 10.55
8 0.1285 3.26 8.36
9 0.1144 2.91 6.63
10 0.1019 2.59 5.26
11 0.0907 2.30 4.17
12 0.0808 2.05 3.31
13 0.072 1.83 2.63
14 0.0641 1.63 2.08
15 0.0571 1.45 1.65
16 0.0508 1.29 1.31
17 0.0453 1.15 1.04
18 0.0403 1.02 0.82
19 0.0359 0.91 0.65
20 0.032 0.81 0.52
21 0.0285 0.72 0.41
22 0.0254 0.65 0.33
23 0.0226 0.57 0.26
24 0.0201 0.51 0.20
25 0.0179 0.45 0.16
26 0.0159 0.40 0.13

buda baska bir cevrim tablosu, 1000m icin ohm olarak direncini veriyor, karsilik bulurken daha kolaylik saglayabilir. Son kolon ohm olarak 100mde dırenc dıyor. Ingilizce biliyorsan AWG conversion table filan diye ara, internetden bir suru bulursun.

40 0.08 . 0.0050 3420
39 0.09 . 0.0064 2700
38 0.10 0.0040 0.0078 2190
37 0.11 0.0045 0.0095 1810
36 0.13 0.005 0.013 1300
35 0.14 0.0056 0.015 1120
34 0.16 0.0063 0.020 844
33 0.18 0.0071 0.026 676
32 0.20 0.008 0.031 547
30 0.25 0.01 0.049 351
28 0.33 0.013 0.08 232.0
27 0.36 0.018 0.096 178
26 0.41 0.016 0.13 137
25 0.45 0.018 0.16 108
24 0.51 0.02 0.20 87.5
22 0.64 0.025 0.33 51.7
20 0.81 0.032 0.50 34.1
18 1.02 0.04 0.82 21.9
16 1.29 0.051 1.3 13.0
14 1.63 0.064 2.0 8.54
13 1.80 0.072 2.6 6.76
12 2.05 0.081 3.3 5.4
10 2.59 0.10 5.26 3.4
8 3.25 0.13 8.30 2.2
6 4.115 0.17 13.30 1.5
4 5.189 0.20 21.15 0.8
2 6.543 0.26 33.62 0.5
1 7.348 0.29 42.41 0.4
0 8.252 0.33 53.49 0.31
00 (2/0) 9.266 0.37 67.43 0.25
000 (3/0) 10.40 0.41 85.01 0.2
0000 (4/0) 11.684 0.46 107.22 0.16
 