alarko flair salon tipi defrost problemi

cachex

Üye
Katılım
20 Ara 2008
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
40
iyi günler alarko flair marka flr-48lw model salon tipi klima cihaz 1 saat çalıştıktan sonra ısıtma konumunda ekranda h1 kodu beliriyor ve defrosta geçiyor ama dış ünite fanları çalışmaya devam ediyor üç yolu sogutma konumuna geçiyor fakat kompresör çalışmıyor çalışmadıgı için dış ünitede oluşan karlama erimiyor dolayısıyla ısıtma verimi düşüyor ve dış ünite kardan adam gibi oluyor karşılaşan arkadaşların yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sanki kompresörler dış ünite fan enerji kabloları ters gibi defrosta geçtiğinde fanın durup kompresörün çalışmaya devam etmesi gerekiyor. yeni montaj yapılan bi cihazmı bu yoksa normal çalışıyormuydu? iç dış ünite kablo bağlantılarının resmini çekip kablo bağlantısını yazarmısınız?
 
ustam montajı ben yapmadım ama cihaz bu yaz sezonu yer değişikliği yapmışlar ben arıza üzerine gittim ve haberleşme kablolarını ölçtüm bir sıkıntı göremedim ama dış ünitede bir kart ve role gibi bir kutu var bu cihazlarda dış ünite kartımı yaptırıyor defrost olayını onu anlamadım ama yinede tekrar bi ugrayıp kontrol edecegim bazı yerlerde ek var gibi birazda yeri sıkıntılı işin açıkçası tam müdahale edemedim ama tekrar bi bakayım haberdar edeyim sizi ilginiz için teşekkürler
 
Tesekkurler ustam verdiniz bilgi cok isime yaradi ek yaparken kablolari ters baglamislar
 