oranınız. bunlar birbirindne cıkarılıp düzgünce hesaplandıgında
aktif: 8.579
endüktif: 4.564
kapasitif 2.509 olmaktadır.
burdanda oran (4.564-2.509)/8.579 olur buda % 23.95 olur yinede cezaya maruz kalırsınız.
 


kardeş merhaba, bizim bir endüktif ceza sorunumuz var konuyu şu sayfaya yazmıştım: sana zahmet bilgilerine ihtiyacımız var.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/İndüktif-sorunu-hakkında-yardım.49097/#post421911
 



sisteminizde kompanzasyon mevcutmu.
 
145,751-137,172=8,579
71,258-66,694=4,564
4,564/8,579=%53.19 % 48 de değil
 
Güç kontrol rolemizin aşırı kompanzasyon hatası verip elektronik sayacında indüktüf raktif yük yazması normal mi? Elektrik faturasına indüktif reaktif ceza yansıyor ama güç kontrol rolesi aşırı kompanzasyon hatası verip hiç bir kondansatör kademelerini çekmiyor.Elektronik sayacımdaki değerler ile güç kontrol rolesindeki reaktif değerlerin tam birbirinin zıttı (sayaçta %130 indüktif reaktif iken güç kontrol rolesinde %130 kapasitif) olmasındaki sıkıntı nereden kaynaklanıyor olabilir ?
 
Kompanzasyon rolenizin akım trafo polaritileri ters olabilir.
Roleniz 3 Fazlımı ?
Rolenize Akım trafo testi yaptırmanızda yarar var
Rolenizin akım trafoları yanlış yere bağlı olabilir
 