Muhtelif aygıtların,çalışırlığının zaman zaman kontrol edilmesi zorunludur.Bu testlerin yapılması için en
doğru olan,testin,ana değerler ile gerçekleştirilmesidir.200 / 5
akım trafosu testinin yapılması gerektiğinde,bu testin
5 A. ile yapılması halinde,akım trafosundaki ve bağlantı sorunlarını tespit etmemiz hemen hemen imkansızdır.Bu du-
rumda 200 ampere ihtiyacımız olacaktır.200 amperi sağlıyacağımız cihaza ,kısaca akım kaynağı diyoruz ( bu kaynak,
200 olur,1000 olur farketmez ).Bu cihaz,bildiğimiz trafodan başka birşey değildir.Test yapılır iken,sekonder gerilimin
insan hayatı için tehlike yaratmaması için,sekonder gerilimi küçük tutulması gerekir.Varsayalım bu gerilim,maksimum
akım için 5 v olsun.Bu durumda,trafomuz belli olmuştur.Bu trafonun primerinde,işin önemine göre kademeli şalter ve-
ya varyak kullanılır.Varyak kullanılması,işin tekniği yönünden daha uygundur.Bu kaynakla,sigortaları,şalterleri,röleleri,
termikleri,sekonder röleleri,velhasıl akıma ihtiyaç olan heryerde kullanılabilir.Aynı durum,değişik gerilim ihtiyacı için ya-
pılan cihazlara da gerilim kaynağı denmektedir.Gerilim kaynağı olarak,genellikle varyak kullanılmasına rağmen,istek
doğrultusunda gerilim kaynağı da kullanılabilir.Akım kaynağına,ihtiyacın cinsine göre,ampermetre,zaman ölçer vs. gibi
ilave devreler kurulabilir.Bu kaynaklar,AC olabildiği gibi,DC de olabilir.