Kısa devre bakım arıza durumlarında uygulanıyor."Sekonder ucu daima kısa devre edilmelidir ve bir ucu mutlaka Topraklanmalidir " diyor. Ben burayı anlamadım Kısa devre edilirse nasıl ölçüm yapacak?
Anlatım bozukluğu var üstadım. Bir ölçü aletine bağlı olmadığı ve enerjili olduğu durumlarda sekonderi kısa devre edilmelidir olmalı doğru cümle."Sekonder ucu daima kısa devre edilmelidir ve bir ucu mutlaka Topraklanmalidir " diyor. Ben burayı anlamadım Kısa devre edilirse nasıl ölçüm yapacak?
Yüksek gerilim sargılarından sekonder sargılarına oluşabilecek bir izolasyon hatasında hata akımını toprağa yönlendirmek için bu yapılıyor. Yoksa bütün alçak gerilim kısmını duman eder yüksek gerilim.Ama topraklama kısmını bende anlamadım. Diğer ucu gene çarpar.
"Arada toprağa bas elektriğini alır" derler . Haydaaa budamı yalanKısa devre bakım arıza durumlarında uygulanıyor.
Ama topraklama kısmını bende anlamadım. Diğer ucu gene çarpar.
Hatta ayağımız toprağa değdiği için daha şiddetli çarpar.![]()
Ben bobin bulunan her yerden korkuyorum ben.Formüller bişeyler bişeyler baya bişeyler. Yani başlığın altına "EVET" yazsa da bana yeterdi. Toprak baglasak ölçüm şaşırmazmı?
Kesintisiz 2 saat trafo sesi. Sebebi neydikiBen bobin bulunan her yerden korkuyorum ben.
Yanan ölçü aletlerinin sayısını bilmiyorum. Filtre bobinleri mesela.
Çok çarpıldım ama yanmadım daha.![]()
Bende sürekli kulak çınlaması var. trafoya gerek yokKesintisiz 2 saat trafo sesi. Sebebi neydiki
Bende de kulakta nabız atışı duyma var. Otur dinle. Sentesi yerinde mi sayıyor yoksa subap ayarı mı istiyorBende sürekli kulak çınlaması var. trafoya gerek yokBütün gece çalıyor kulağımda
Usta bir de hiç elektrik alamayanlar var....
"Arada toprağa bas elektriğini alır" derler . Haydaaa budamı yalan![]()