Akım trafosundan alınan s1 ve S2 uçlarına seri olarak enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazı takılabilir mı ?

Katılım
10 Tem 2015
Mesajlar
29
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba
Çalıştığım yerde 120 kwe bir güneş enerji santrali var buraya yakın zamanda bir ges sinirlayici cihaz aldık mevcuttaki bina ADP sunda bulunan 3 adet 1000/5 A akım trafosundan akım değerleri referans olarak alınmak isteniyor benim asıl sormak istediğim mevcuttaki 1000/5 A akım trafoları bir analizore bağlı zaten ben buraya tekrardan akım trafosu almadan enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazını seri baglasam bir problem teşkil eder mi ? Kendimin oluşturduğu bağlantı şemasını ekliyorum. Yardımlarınızı bekliyorum iyi günler
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2021-08-07-15-31-26-082_cn.wps.moffice_eng.jpg
    Screenshot_2021-08-07-15-31-26-082_cn.wps.moffice_eng.jpg
    72.8 KB · Görüntüleme: 82
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar merhaba
Çalıştığım yerde 120 kwe bir güneş enerji santrali var buraya yakın zamanda bir ges sinirlayici cihaz aldık mevcuttaki bina ADP sunda bulunan 3 adet 1000/5 A akım trafosundan akım değerleri referans olarak alınmak isteniyor benim asıl sormak istediğim mevcuttaki 1000/5 A akım trafoları bir analizore bağlı zaten ben buraya tekrardan akım trafosu almadan enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazını seri baglasam bir problem teşkil eder mi ? Kendimin oluşturduğu bağlantı şemasını ekliyorum. Yardımlarınızı bekliyorum iyi günler
Semadaki gibi baglanti yapabilirsin ayni uygulamayi x5 sayac ve analizor uzerinde yapmistim birer adet akim trafosu ile yani 3 akim trafosu ile hem x5 sayaci hemde analizoru kullanmistim 1000/5 akim trafosu ile fakat @sami inci Nin dedigi gibi kablo metrajlarini goz onunde bulundur mumkunse adp icinde en yakin konumda bulundurarak uygulama yap

Iyi calismalar
 
Arkadaşlar merhaba
Çalıştığım yerde 120 kwe bir güneş enerji santrali var buraya yakın zamanda bir ges sinirlayici cihaz aldık mevcuttaki bina ADP sunda bulunan 3 adet 1000/5 A akım trafosundan akım değerleri referans olarak alınmak isteniyor benim asıl sormak istediğim mevcuttaki 1000/5 A akım trafoları bir analizore bağlı zaten ben buraya tekrardan akım trafosu almadan enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazını seri baglasam bir problem teşkil eder mi ? Kendimin oluşturduğu bağlantı şemasını ekliyorum. Yardımlarınızı bekliyorum iyi günler
Akım trafosunun Clas sı 0,5 olmalı aksi takdirde ara ara şebekeye basarsın sıkıntı olur.
 