akım trafosu hakkında




Bizde onu konuşuyoduk hakan abi ile dağıtım a.ş. sana 80/5 diyosa 80/5
yetmediği yerde güç arttırımına gitmek istiyorum dersin yeniden projenle müracat edersin
dağıtım a.ş. nin uygun gördüğü ölçüde arttırırsın
ama kafana göre 80/5 te aynı 100/5 te aynı ozaman ben 100/5 takayım diyemessin
Türkiye deki 21 lisanslı dağıtım a.ş. de işler bu şekilde yürür çünki yönetmelik böyle der
ok
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
tamam sonunda anlaştık
 
Son düzenleme:
sen konuşmanın basında dedın ki mühendis bana 80/5 dedi bende 100/5 dedim yada öyle bişey
ikisinin arasında bir fark yok dedin
bende sana diom kine
lisanslı dağıtım a.ş. arada fark var diosa vardır
neden biliyormusun
dağıtım a.ş. ler hesaplama yaparken "tedaş" ve "epdk" yazılı ve ıslak imzalı gönderilen yönetmelik ve tebliğleri esas alırlar
peki kim bu
 
tedas da onay alarak degişim onay almadan usulsüz degişimdir
 
sen konuşmanın basında dedın ki mühendis bana 80/5 dedi bende 100/5 dedim yada öyle bişey
ikisinin arasında bir fark yok dedin
bende sana diom kine
...
ama muallakta kalan bir nokta var aranızda. tamam tedaş nasıl istiyorsa öyle olsunda diğelim ki onay aldı ve değiştirdi. faturası değişir mi? arkadaş faturam akım trafosuna göre değişmez diyor sen ise faturanın değişeceğini söylemiştin. Burada henüz anlaşmadınız.

Anlaştık falan diyip forumu aldatmayın. Gözüm üzerinizde..
 
tmm işte faturanın degişmeyecegi konusunda anlaştık
 
Yazmacağım dedim ama dayanamadım bu kadar basit bir olay anca bu kadar karmaşıklaştırılabilir yani

TEDAŞ'a bilgi vermeden akım trafosunu büyütürsen hırsızlık yapmış olursun faturada tüketim azalır;

100A akım çekilen bir tesiste;
Akım trafon 100/5 ise TEDAŞ kayıtlarında dönüştürme oranı 20 dir.
akım trafosunu değiştirip 200/5 takarsan dönüştürme oranı 40 olması gerekir.

Akım değeri 5x20=100A olması gerekirken 100A akım değeri 200/5 akım trafosu sekonderinde 2,5A olacağından TEDAŞ hesaplarken 2,5x20=50A değerlendirecektir. Yani tüketimin yarısı faturaya yansıyacaktır bu na hırsızlık denir.

Olay teorik olarak soruluyorsa yada TEDAŞ'dan onay alarak değişimden bahsediliyor ise tüketim değişmez!
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…