Akım trafolarının çalışması hk.

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba;
OG hücrlerinde kullanılan akım trafolarının 20/5 , 30/5 vb.. oranlarda olanları var.
20 ve 30 A gibi rakamlar hattan normal çalışma şartlarında geçecek akıma göre seçiliyor.
Kısa devreler ve aşırı akımlar esnasında hatlardan bu akımların çok üzerinde akımlar geçiyor. Mesela Io> aşırı akım koruması 20/5 akım trafosu seçilmiş bir hatta 30 A seçilirse, bu akım trafosunun sekonderinden 30/(20/4)= 6 A mi geçer?
kısa devrelerde yüzlerce amper geçebiliyor. Bu da sekonderinden 30, 40 50 A gibi akımlar geçmesine sebep olur diyebilir miyiz?


iyi çalışmalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akım trafoları dizayn edilirken doyma katsayısı hesaplanır , örneğin fs5 5p10 gibi bunun amacı , primerinden ne kadar akım gecerse sekonderinden aynı oranda yansıtması istenmez ölçü devrelerinde doymanın çabuk olması istenir bu sebeple fs 5 n<5 yani doyma sekonder akımının 5 katından az , 5p 10 da n>10 burda tam tersi hemen doyması istenmez .
Akım trafolarının bir çoğu devreye alınmadan önce doyma testleri yapılır ve n katsayıları tekrardan gözden gecirilir ,
kısaca sizin tahmin ettiğiniz gibi arıza durumlarında sekonderden çok yüksek akım geçmeyecektir ve böylece ölçü aletleri röleler sayaç v.s aletlerde zarar görmeyecektir.
 
peki o zaman, koruma rölelerinde toprak kısa devresi için (20/5 trafo olan bir hatta) 100 A gibi set ettiğimizde A.T. neye göre ölçüm yapıp röleye akım değerini nasıl gönderecek? Akımın 100 A nın altında mı üstünde mi olduğu nasıl anlaşılacak?
 
20 A In diyelim , kısa devre ok 5 katı 100 A diyelim bu primerden geçen akım artık ister 101 geçsin isterse 1000 A geçsin röle hepsinde çalısacak invers ler ona göre değişecektir o ayrı .
20 A geçtiğinde sekonderden okuduğun akım 5 A
100 A de sekonderden 25 A okursun .
zaten doymaya gittiğinden sekonderden çok fazla bi akım okuyamaman gerekir .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst