Anladım Sami usta tşk ederim yardımınız içinYerlerinde aynen kalacak.Kilit sistemi için 2 adet " BOWDEN KABLOSU " kullanacaksınız.ABB den yardım almanızda yarar var.
Anladım Sami usta tşk ederim yardımınız içinYerlerinde aynen kalacak.Kilit sistemi için 2 adet " BOWDEN KABLOSU " kullanacaksınız.ABB den yardım almanızda yarar var.
Hocam bana bu resim koyduğun şebeke jeneratör transfer panosunun kumanda şemasını atarmısın rica etsemMantık şu şekilde Şebeke öncelikli olmak üzere fazlar bakılır (fkr) şebeke var ise şebeke şalteri motoruna kurma sinyali gönderilir motor kuruldu sinyali geldiginde start sinyali gönderilir şebeke gittinde gen ne aynı işlemler yapılmadan önce şebeke motoru stop sinyali gönderilir ve aynı işlemker sırası ile yapılır
Kurma için uygun şaltere göre motor mch
Kuruldu sinyali için kontak pf
Stop için mx
Start için xf
Bobinleri de oldumu şaltere ana malzemeler bunlar