Kolay gelsin meslektaşlarım. Elimizde Abb Acs880 marka sürücümüz mevcut. Sürücümüzü Scada üzerinden profibus haberleşme ile çalıştırmaktayız. Sorunumuz ise elektriğin gidip gelmesi durumunda sürücüde 6adet hata oluşmakta. Bu hataları sürücünün 380v ve 24v dc(yardımcı kaynak) enerjisini kesip tekrar verdiğimizde hatalar gidiyor. Bizim isteğimiz ise enerjisini kesip tekrar vermeye gerek kalmadan sürücünün kaldığı yerden çalışmaya devam etmesi. Yardımcı olurmusunuz? (eklediğim fotoğraflardaki arızalar mevcut değil. yani motorda kısa devre yok kontrol edildi.)
 

Ekli dosyalar

  • FFB18EE4-F257-44E9-A582-503903356160.jpeg
    FFB18EE4-F257-44E9-A582-503903356160.jpeg
    287 KB · Görüntüleme: 32
  • 00CC19D0-8C55-473A-A265-D416D581AD94.jpeg
    00CC19D0-8C55-473A-A265-D416D581AD94.jpeg
    300.5 KB · Görüntüleme: 27
  • 9DF7BECE-223A-43B3-A6E1-B6C3113FF4A1.jpeg
    9DF7BECE-223A-43B3-A6E1-B6C3113FF4A1.jpeg
    302.1 KB · Görüntüleme: 26
  • 3716CAD1-768E-4DBC-9632-857BCB15C859.jpeg
    3716CAD1-768E-4DBC-9632-857BCB15C859.jpeg
    291.1 KB · Görüntüleme: 26
  • 70BCF005-E708-433E-AE6F-EE686D052AA9.jpeg
    70BCF005-E708-433E-AE6F-EE686D052AA9.jpeg
    295.8 KB · Görüntüleme: 25
  • CA1883F4-C17A-4FA2-8107-FFD0284A47E7.jpeg
    CA1883F4-C17A-4FA2-8107-FFD0284A47E7.jpeg
    307.5 KB · Görüntüleme: 24
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Cihazın enerjisi kesildiğinde 24v kart var ise onunda enerjisi kesiliyor mu? 24v kart aktif olduğu sürece sürücü ekran görüntüsü ve haberleşmenin kopmaması gerekiyor. Enerji geldiğinde sistemi direk çalıştırman gerekir. 24v kartın amacı budur. Genellikle ups den besleme yapılır.
 
Cevabınız için teşekkürler ancak cihazın enerjisi kesildiğinde 24v kesilmiyor Ups'e bağlı dediğiniz gibi. Ekran görüntüsü ve haberleşme var ama 380V olmadığı için fotoğraftaki hatalar oluşuyor. 380V tekrar gelince fotoğraftaki hatalar gitmiyor. Ta ki 24v ve 380v enerjilerinin sigortalarını manuel kapatıp açınca hatalar gidiyor. Yani her elektrik gidip gelmesinde bu işlemi yapmak zorunda kalıyoruz.
 
Hata mesajları için otomatik reset seçeneğini seçip , deneme yaparsın.
 

Ekli dosyalar

  • acs 880 yazılım el kitabı.pdf
    5.3 MB · Görüntüleme: 16
bu hatalar genelde kontrol kartı ile ilgilidir. Kontrol kartı üzerinde bulunan memory kartların zarar görmesiyle oluşabiliyor. Eğer bunla ilgili bir çözüm varsa paylaşırım.
 
bu hatalar genelde kontrol kartı ile ilgilidir. Kontrol kartı üzerinde bulunan memory kartların zarar görmesiyle oluşabiliyor. Eğer bunla ilgili bir çözüm varsa paylaşırım.
kontrol kartı ile ilgili olabilir ancak bizdeki hata şu yüzden kaynaknıyormuş (yani bize göre hata);
Sürücünün 24v harici beslemesini iptal ettik. Sadece ac400v beslemesi üzerinden beslediğimizde, enerjinin gidip tekrar gelmesi durumunda sürücü hata vermeden çalışmaya devam ediyor.
 