Ben 1.5 yıldır otomasyonda çalışmaktayım. Bilirsiniz her şirkette yıllardır orada çalışıpta hiçbirşey bilmeyen kişiler olur. ACS550 ve ACS800 serisi driver'ları yoğunlukla kullanmaktayız. Driver'ın üstündeki kesici için seçimi Motor Koruma Şalteri MS112 veya Tmax tipi şalter kullanarak yapılmakta. Ben bunu araştırıp duruma itiraz ettim. GG serisi sigorta kullanılması gerektiğini belirtmeme rağmen yaşım genç olduğundandur galiba beni dinlemediler. 2 driver'ında yabancı manuallerini didik didik okudum, sıkça sorulan sorular tipindeki pdf dökümanları indirip okudum ve hızlı kesici tipteki(bıçaklı sigorta) kullanılmasını(kısa devre korumasını) yazıyor
Sizlerin bu konudaki yorumu nedir? Driver arızalanırsa ABB bunları garanti kapsamına alır mı ?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kesinlikle hızlı sigorta kullanılmalı. GG olabilir hatta GS tip yani hem aşırı akım hem de kısa devre korumalı bir sigorta daha iyi olur. Garanti kapsamı önemli değil siz bunu yaparsanız cihazı ve cihazın içindeki yarı iletkenleri korumuş olacaksınız.
Kaan Bey;
Sitenizden özgeçmişinizi de okudum
Bizimkileri de sizin Demir-Çelik fabrikasında staja göndermek lazım(Gerçi biraz büyükler ama olsun)
Kendilerini tekrar uyaracağım, uyarınız için tekrar teşekkürler