ABB ACS 355 sürücü kontrolü yardımı

anafors

Üye
Katılım
21 Nis 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
39
ACS 355 sürücüye PLC analog çıkışından +/- 10 V vererek ileri geri çalıştırmak istiyorum bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirse sevinirim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bağlantıyı bu şekilde yapmalısınız. Ayrıca çift yön çalışma parametresini iki yölü çalışmaya ayarlamalısınız.
1003:3 (çift yön çalışma)
1102:0
1103:3 (burda iki yönlü potla çalışma aktif ediliyor9
1301:20
1302:100

S1 analog giriş seçim anahtarı OFF konumda olmalı
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    25 KB · Görüntüleme: 12
Son düzenleme: