Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
7kw üç faz ahu cihazı cosfi 0,8 kabulü ile 13,29A akım çeker. 4x2,5 kablo ile beslemede % 0,52 gerilim düşümü yapar. 2,5'luk kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A'dir. 25A sigorta ile kullanım için sınır değerdir. Mesafe kısa olduğundan 4x4 kullanmak daha doğru olacaktır.
7kw üç faz ahu cihazı cosfi 0,8 kabulü ile 13,29A akım çeker. 4x2,5 kablo ile beslemede % 0,52 gerilim düşümü yapar. 2,5'luk kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A'dir. 25A sigorta ile kullanım için sınır değerdir. Mesafe kısa olduğundan 4x4 kullanmak daha doğru olacaktır.
Projecilikte şalt malzeme seçiminde daima sınır değerlerden kaçmak gerekir. 3x2,5 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A, sigortanda 25A , her ne kadar kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 36A dese de yani 25A'den fazla olsada sınır değerlerde seçim elektrikte risktir. Seçilen Şalt malzeme - kablo üretiminden kaynaklı +/- toleranslar olabilir ama riske girmemek en doğrusudur. Seçilen kablo kesitinin cetvelde belirtilen akım taşıma kapasitesi > sigorta açma akımı olmalıdır.
Sigorta açma eğrilerini inclersen ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın;