630 KVA trafo

tılsım65

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba,


630 Kva Trafo da Trafo ile Ag pano arasında bara değilde kablo kullanmamız gerekiyor.

Bununla ilgili Trafo ile Pano arasındaki seçim kılavuzuna baktığımda 400 Kva dan sonra bara şeklinde görebiliyorum.


630 Kva ve üstü trafolar için trafo Ag pano arası seçim kılavuzu var mı.


Kolay gelsin...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Mevzuatta zorunluluk yoksa,1,5 Amp / mm² hesabiyle ! kablo seçmenizde yarar
var.
 

Ekli dosyalar

  • TRAFO KABLO KESİT.jpg
    341.2 KB · Görüntüleme: 230
Kılavuzdan ziyade akım hesabı ve kısa devre hesabını çıkarmanız gerekir. Yeni tesis ise ,proje onayında da hesabı görmek isterler zaten. NYY yerine N2XH daha doğru olur.
 