630 KVA trafo

tılsım65

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,


630 Kva Trafo da Trafo ile Ag pano arasında bara değilde kablo kullanmamız gerekiyor.

Bununla ilgili Trafo ile Pano arasındaki seçim kılavuzuna baktığımda 400 Kva dan sonra bara şeklinde görebiliyorum.


630 Kva ve üstü trafolar için trafo Ag pano arası seçim kılavuzu var mı.


Kolay gelsin...
 
Mevzuatta zorunluluk yoksa,1,5 Amp / mm² hesabiyle ! kablo seçmenizde yarar
var.
 

Ekli dosyalar

  • TRAFO KABLO KESİT.jpg
    341.2 KB · Görüntüleme: 669
Kılavuzdan ziyade akım hesabı ve kısa devre hesabını çıkarmanız gerekir. Yeni tesis ise ,proje onayında da hesabı görmek isterler zaten. NYY yerine N2XH daha doğru olur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…